求助,stc12c5a60s2采集AM2301温湿度,在数码管上显示抖动

流年1986 2016-10-18 11:21:08
各位大神,帮帮小弟!
stc12c5a60s2采集AM2301温湿度,在定制数码管上显示时抖动,搞好几天了也没解决。具体问题如下:
当我把温湿度采集这部份程序全部注释掉,让数码管显示全0,此时数码管不抖;但是只要加入了采集程序,数码管就开始微微闪烁。

附上部分电路与程序,请大家帮帮忙,谢谢!



...全文
517 1 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
1 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
lulutong_ 2016-11-06
  • 打赏
  • 举报
回复
目测你得湿度采集程序采用的是阻塞延时,导致刷屏速率跟不上。 可以考虑采用非阻塞延时,比如设置定时器时间间隔为100us,然后增加一个计数器Timer100us, 当Timer100us >= 5时打开湿度采集延时标志,这样你的刷屏就可以继续进行了。 或者也可以直接在定时中断中刷屏,但是要考虑刷屏的时间不要把定时器占满了。