两台思科的交换机,现在只有10G(10km)的单模模块,能直接用2米跳线接起来吗?

taurusmars 2017-07-06 10:19:54
如题,现在有两台思科的交换机,原来是做楼与楼之间连接的,所以用的是单模模块,10公里的,现在放在同一个机房,用2米跳线,连接这两个单模模块会不会有问题?
...全文
1481 14 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
14 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
艾派德迷你2 2019-05-17
  • 打赏
  • 举报
回复
10G LR貌似可以不用加,要加也就5db的光衰足够咯
你可以用 "show int eth x/x transceiver details"来看看,如果没有alarm之类的就没有问题.
jone_zhou 2018-04-17
  • 打赏
  • 举报
回复
可以的,想万无一失的话可以用光功率测下,能不加光衰就不加,多个设备多个故障点。
西山猎人 2018-03-02
  • 打赏
  • 举报
回复
可以直连,建议加个光衰。
qq_25267911 2018-02-28
  • 打赏
  • 举报
回复
可以是可以,就是存在光功率值太强,存在烧坏设备端口风险,加光衰器吧
onecat2018 2018-02-26
  • 打赏
  • 举报
回复
没有问题,可以用
IT运维背锅侠 2018-02-17
  • 打赏
  • 举报
回复
交换机的万兆光纤的条线只要不找过10KM不会有任何问题,不是双绞线。
l997037558 2017-12-25
  • 打赏
  • 举报
回复
不会有问题,亲身测试过
llong175 2017-12-25
  • 打赏
  • 举报
回复
可以 没问题的。1310
zhangyiant 2017-07-07
  • 打赏
  • 举报
回复
我之前用的时候没有遇到过烧坏的情况,但是设备会报警,说功率过高。也许里面有保护线路吧。不太清楚。衰减器应该用一般的光衰减器就可以了,一个小头子,连接sfp的时候套上就可以了。具体要衰减多少db,就要看你用什么光模块了。我没买过,也不记得有什么具体型号。应该找最便宜的光衰减器就可以了。
pugongyingidc1 2017-07-07
  • 打赏
  • 举报
回复
应该没问题!
taurusmars 2017-07-07
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 1 楼 zhangyiant 的回复:
有可能会功率过大,加衰减器就可以了。应该很便宜的。
功率过大会怎样?烧坏设备? 衰减器有没有分类或型号?
taurusmars 2017-07-07
  • 打赏
  • 举报
回复
功率过大会怎样?烧坏设备? 衰减器有没有分类或型号?
zhangyiant 2017-07-06
  • 打赏
  • 举报
回复
有可能会功率过大,加衰减器就可以了。应该很便宜的。