求助一个关于RS232电路通信的问题

Daygang 2017-07-10 05:38:53
芯片采用MAX3232,3.3V供电。芯片V-引脚通过0.1uF电容接地,问题来了,芯片规格书上面讲V+(pin2)引脚通过0.1uF接地或者接VCC都可以。实际应用中发现,接地的时候,RS232接口连接某些UPS可能会出现通信出错(出错的UPS和正常的UPS相比较,RS232每次传输的字节比较长),如果V+引脚的0.1uF电容接VCC,通信就不会出现问题。
想请教,这是为什么呢?
...全文
853 5 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
5 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
njuptmjb 2019-08-14
  • 打赏
  • 举报
回复
有可能是电源不稳
YanSen01 2017-07-17
  • 打赏
  • 举报
回复
恩 跟芯片有关
of123 2017-07-13
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 2 楼 Daygang 的回复:
测试了很多板子都是这样 传输线路不长 就一米左右吧 RS232连接线
对于 RS232 来说,一米就很长了。
Daygang 2017-07-11
  • 打赏
  • 举报
回复
测试了很多板子都是这样 传输线路不长 就一米左右吧 RS232连接线
source03 2017-07-11
  • 打赏
  • 举报
回复
应该不是2脚电容连接的问题,可能是芯片本身的问题,或是线路传输的问题。传输字节长,容易受干扰。