传感器、运放和AD的地可以直接相连吗

K23428 2017-08-12 11:44:37
向大家求教个问题:

1.传感器输出0.5~4.5V之间的模拟电压,先用电阻分压(分压后输出电压范围控制在1.8V以内),然后经过运放搭建的电压跟随器,最后输出交给AD去采集。

2.系统中,传感器、运放都是5V供电,AD的工作电压是1.8V

3.这种情况下,可以将传感器的电源地、运放的电源地、AD的电源地以及参考地直接相连吗
...全文
1262 8 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
8 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
qq_19531285 2017-10-19
  • 打赏
  • 举报
回复
楼主用的单端运放??你的运放5v供电,能否满足输出1.8v的要求!
ckc 2017-10-16
  • 打赏
  • 举报
回复
接地问题没有一定的规则。干扰小、要求低的情况下随便怎么接都行 干扰大或者要求高差一点都会有不同, 这个问人也没什么用,只能自己去试,做了板子跑跑看结果 不同的芯片对这个要求也不一样,可以先看看相应芯片的手册
AG_17 2017-10-15
  • 打赏
  • 举报
回复
可以用同一个地,然后用地分割
卤煮小鱼 2017-08-23
  • 打赏
  • 举报
回复
信号线 和 信号线的地 通过减法器,得到信号,这样可以去掉共模干扰,电压跟随器,然后电阻分压。选择一个精密的2路运放可以得到质量较好的信号。 一颗芯片一个通道,布线简单。
worldy 2017-08-22
  • 打赏
  • 举报
回复
完全可以。。。
tdhlq 2017-08-20
  • 打赏
  • 举报
回复
可以,如果现场干扰太大,AD后可以考虑采用隔离。
tianxj001 2017-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
根据你的描述,完全可以,而且建议几个地最好以星形方式共地
大米粥哥哥 2017-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
我认为可以 感觉都连一个地比较好 你可以试试呀 没做过这个 以前做俩个芯片通信的话地是要相连的 要不无法通信 所以同一个基准会使电压稳定 具体我也没研究过 硬件的话多试试比较好 在安全的情况下