在modbusTCP中,1对1,可以实现;在做1对2时,Modbus Poll 一直在报Timeout Error 和Write Error,错误包有2/3;
我的实现方式是当处理完一个client的数据后,调用eMBDisable,再调用eMBEnable;该方法可以实现1拖2,但是数据错误包太多,有什么好的方式或方法,实现一个server和多个client的数据交互?
...全文
6209
2
打赏
收藏
modbusTCP 一个server和多个client如何连接?
在modbusTCP中,1对1,可以实现;在做1对2时,Modbus Poll 一直在报Timeout Error 和Write Error,错误包有2/3; 我的实现方式是当处理完一个client的数据后,调用eMBDisable,再调用eMBEnable;该方法可以实现1拖2,但是数据错误包太多,有什么好的方式或方法,实现一个server和多个client的数据交互?
复制链接
扫一扫
分享
转发到动态
举报
写回复
配置赞助广告
用AI写文章
2 条
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
打赏红包
北京老周
2019-09-12
打赏
举报
回复
在Modbus通信时建议不要使用1对多的方式,如果必须多个Modbus client可以将一个Client端做为侦听放(不发送请求指令),或者将一个Client收到数据后再转发给另一个Client,两种方式都要自己编程,没有现成的程序可以使用。
gordonlj
2017-11-24
打赏
举报
回复
1
另一种较高效的做法是:服务器端保存一个Socket连接列表,然后对这个列表进行轮询,如果发现某个Socket端口上有数据可读时(读就绪),则调用该socket连接的相应读操作;如果发现某个 Socket端口上有数据可写时(写就绪),则调用该socket连接的相应写操作;如果某个端口的Socket连接已经中断,则调用相应的析构方法关闭该端口。这样能充分利用服务器资源,效率得到了很大提高。
Kep
server
连接
Modbus
TCP
步骤
Kep
server
连接
Modbus
TCP
步骤
c#做的
modbus
端口转发工具,502端口和503端口数据互传,两个端口都是
tcp
server
c#做的端口转发工具,
modbus
传感器数据通过外网
连接
服务器的502端口,但是传感器又是的
modbus
从站,所以开发了这款转发工具,和一般的端口转发有区别,这里实现的是502-503端口的数据互转,502是
tcp
server
,503也是
TCP
server
,
tcp
client
tcp
server
(502)
tcp
server
(503)
tcp
client
Modbus
协议讲解及实现
课程背景
Modbus
协议是工业自动化控制系统中常见的通信协议,协议的全面理解是个痛点。本课程主讲老师集10多年在
Modbus
协议学习、使用中的经验心得,结合当前物联网浪潮下
Modbus
协议开发的痛点,推出这套面向
Modbus
协议初学者的课程。本课程不同于以往市面课程只是协议讲解无实现代码,而是采用讲解与实践并重的方式,结合STM32F103ZET6开发板进行手把手编程实践,十分有利于初学者学习。涵盖了学习者在
Modbus
协议方面会遇到的方方面面的问题,是目前全网首个对
Modbus
协议进行全面总结的课程。课程名称 协议讲解及实现>>课程内容1、
Modbus
协议的基础。2、
Modbus
协议栈函数编程实现。3、
Modbus
协议在串行链路编程实现。4、
Modbus
协议在以太网链路编程实现。5、常见问题的解决方法。带给您的价值通过学习本课程,您可以做到如下:1、全面彻底的理解
Modbus
协议。2、理解在串行链路,以太网链路的实现。3、掌握
Modbus
协议解析的函数编程方法,调试工具的使用。4、掌握
多个
串口,网口同时运行同
一个
Modbus
协议栈的方法。5、掌握
Modbus
协议下,负数,浮点数等处理方法。讲师简介许孝刚,山东大学工程硕士,副高职称,技术总监。10多年丰富嵌入式系统开发经验,国家软考“嵌入式系统设计师”。2017年获得“华为开发者社区杰出贡献者”奖励。
python
Tcp
协议发送和接收信息的例子
需要建立2个文件,
一个
作为客户端,
一个
作为服务端 文件一 作为客户端
client
,文件二作为服务端
server
文件一 #
client
客户端 #
TCP
必须建立
连接
import socket #导入模块 # SOCK_STREAM---
TCP
协议方式 # AF_INET----我的是ipv4地址 #1,创建socket对象:指定传输协议 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM) #2,建立
连接
发送
连接
请求 ip地址和端口号 s.connect(('127.0.0.1',8000)) s.send(你好.encode())
Modbus
-
TCP
:
Modbus
TCP
客户端库,可与PLC等
Modbus
服务器进行交互
自述文件 概述 这是
一个
Arduino库,用于通过以太网(通过
TCP
协议)与
Modbus
服务器进行通信。 Arduino将充当
Modbus
客户端并向
Modbus
服务器(可以是任何设备或PLC)请求数据。 硬件 该库已通过带有以下兼容以太网IC的Arduino 进行了测试。 Wizent W5100-。 ENC28J60- 。 ESP8266- 。 注意:通过在头文件中添加新的,可以使其与Wiznet W5500模型兼容。 设定值 根据所使用的ic,设置以下宏。 定义WIZNET_W5100 = 0 定义ENC28J60 = 0 定义ESP8266 = 1 特征 已实现以下
Modbus
功能: 离散线圈/标志 0x01-读取线圈 0x02-读取离散输入 0x05-写单线圈 0x0F-写入
多个
线圈 登记册 0x03-读取保持寄存器 0x04-读取输入寄存器 0x06-写单个寄存器
通信技术
4,356
社区成员
28,926
社区内容
发帖
与我相关
我的任务
通信技术
通信技术相关讨论
复制链接
扫一扫
分享
社区描述
通信技术相关讨论
社区管理员
加入社区
获取链接或二维码
近7日
近30日
至今
加载中
查看更多榜单
社区公告
暂无公告
试试用AI创作助手写篇文章吧
+ 用AI写文章