如何修改master库的的排序规则?

jiangchuandong 2007-01-08 06:50:42
不能执行,该如何修改呢?
ALTER DATABASE master collate Chinese_Taiwan_Stroke_CI_AS
...全文
672 9 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
9 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
zhengqinxu 2007-01-10
  • 打赏
  • 举报
回复
学习..
gc_ding 2007-01-10
  • 打赏
  • 举报
回复
楼上的真细心,第五步应该改为:
(5)在"浏览文件夹"对话框中,选择 SQL Server 2000 光盘上或用于安装 SQL Server 2000 的共享网络目录中的 \Data 文件夹,然后单击"确定"按钮。
NaturalJ0 2007-01-10
  • 打赏
  • 举报
回复
上面第五步,是选光盘上的 Data ,不是 C 盘的。
应该选光盘中 X86\DATA 目录
smart_zcg 2007-01-09
  • 打赏
  • 举报
回复
楼上的正解
gc_ding 2007-01-08
  • 打赏
  • 举报
回复
重建系统数据库
(1)备份所有系统数据库
(2)停止SQL Server服务器
(3)进入目录C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn
(4)找到rebuildm.exe并双击执行
(5)在"浏览文件夹"对话框中,选择C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data
(6)点击"设置"就可以重新设置排序规则
(7)单击"重建"按钮以启动进程
gc_ding 2007-01-08
  • 打赏
  • 举报
回复
修改系统数据库的排序规则只能通过重建MASTER数据库实现
mengmou 2007-01-08
  • 打赏
  • 举报
回复
关注
gc_ding 2007-01-08
  • 打赏
  • 举报
回复
--修改用户数据库的排序规则
ater database dbname collate Chinese_Taiwan_Stroke_CI_AS
fish_yht 2007-01-08
  • 打赏
  • 举报
回复
关注
等老大来
内容概要:本文详细介绍了利用Simulink进行变压器开路试验的电路连接配置与仿真实现方法,重点在于通过仿真手段还原实际电力系统中变压器在空载条件下的电气特性,从而深入理解其工作原理与性能表现。文章作为电力系统仿真系列研究的一部分,系统阐述了从电路模型搭建、参数设定、仿真运行到结果分析的完整流程,突出展示了MATLAB/Simulink在电力设备建模与教学科研中的强大功能与应用价值。; 适合人群:具备电力系统基础知识,熟悉MATLAB/Simulink仿真环境,从事电气工程、自动化及相关领域的研发人员,以及高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①掌握变压器开路试验的基本原理与Simulink仿真建模的具体步骤;②通过仿真实验深入理解空载电流、铁芯损耗及励磁特性等关键参数的物理意义;③为后续开展变压器短路试验、暂态过程分析以及其他电力设备的仿真研究奠定理论与实践基础。; 阅读建议:建议结合Simulink软件动手实践,逐步构建并调试电路模型,重点关注各元件参数的设置方法与测量模块的应用技巧,同时推荐参考文中提及的其他相关仿真案例进行拓展学习,以全面提升对电力系统仿真实践的整体认知与操作能力。

27,580

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
MS-SQL Server 应用实例
社区管理员
  • 应用实例社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧