wyly 2001-08-04 06:58:12
我写一个NT下的拨号服务器。我的程序当检测到UART溢出或WIN32驱动程序缓冲区溢出后清空缓冲区,但接着再也收不到数据了(MODEM的接收灯还在不停的亮。)
怎么解决?

还有关于流控制,软Xon/Xoff控制是程序员自己控制的。硬CTS/RTS是不是也要程序员自己控制?工作机理是什么样的?
...全文
85 点赞 收藏 9
写回复
9 条回复
切换为时间正序
当前发帖距今超过3年,不再开放新的回复
发表回复
zhangnanonnet 2001-08-06
up
回复
zzh 2001-08-05
软的需要控制,但硬的不需要,你试着用超级终端看能不能收到,可能是你清空缓冲区时标志位不对。再检查一下。
回复
vcsongs 2001-08-05
不是, 这只是你的PC上的RS232与MODEM之间通信控制速度的一种手段. 在MODEM之间只有模拟信号, 是没有这些信号的...
回复
wyly 2001-08-05
哦,就是说另一端的CTS/TRS会由 MODEM传到我这边?
回复
vcsongs 2001-08-05
或者用PortMon之类的软件看看.

http://www.sysinteract.com/...
回复
wyly 2001-08-05
谢谢大家,我明白了。还有没有别的意见?或有实际经验?
回复
vcsongs 2001-08-04
CTS/RTS不需要自己控制. 但要初始化.

RS232流程

Begin:
DTR = ON

WaitDSR:
if (DSR不为ON) 等到超时回begin

RTS = ON
if (CTS不为ON) 等到超时回begin

Begin send...

if (DTR为ON) 继续送数据...
else 回WaitDSR

基本是这样可能有些小出入. 记不清楚了. sorry





回复
wyly 2001-08-04
anybody hear?
回复
yangxb 2001-08-04
111