richardruan
2003-04-17 06:32:08
各位大虾,求教关于485通讯的真谛,谁能比较清晰明确的告诉我关于他的原理,实现方法,实际应用等我发现书上讲得太不通俗易懂了,最好详细一点
...全文
47
4
打赏
收藏
求教485通讯
各位大虾,求教关于485通讯的真谛,谁能比较清晰明确的告诉我关于他的原理,实现方法,实际应用等我发现书上讲得太不通俗易懂了,最好详细一点
复制链接
扫一扫
分享
转发到动态
举报
写回复
配置赞助广告
用AI写文章
4 条
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
打赏红包
yharbour
2003-05-12
打赏
举报
回复
我觉得用MAX485来实现半双工,用MAX491来实现全双工最简单。在单片机这块当成UART来编程就可以了。
hellobcb
2003-04-22
打赏
举报
回复
看书,做实验,再看书,再做实验.....
Hermit
2003-04-22
打赏
举报
回复
不如做个实验,那样就清楚点了
luochaozhi911
2003-04-22
打赏
举报
回复
1 简介
RS-485串行总线接口标准以差分平衡方式传输信号,具有很强的抗共模干扰的能力,允许一对双绞线上一个发送器驱动多个负载设备。工业现场控制系统中一般都采用该总线标准进行数据传输,而且一般采用RS-485串行总线接口标准的系统都使用8044芯片作为通信控制器或各分机的CPU。8044芯片内部集成了SDLC,HDLC等通信协议,并且集成了相应的硬件电路,通过硬件电路和标准协议的配合,使系统的通讯准确、可靠、快速。8044在市场上日渐稀少,虽然有8344可替代,但几百元的价位与普通单片机几元至几十元的价位相差甚远,用户在开发一般的单片机应用系统时,都希望能用简单的电路和简单的通信协议完成数据交换。譬如:利用单片机本身所提供的简单串行接口,加上总线驱动器如SN75176等组合成简单的RS-485通讯网络。本文所述的方法已成功地应用于工程项目,一台主机与60台从机通讯,通讯波特率达64KBPS。
2 总线驱动器芯片SN75176
常用的RS-485总线驱动芯片有SN75174,SN75175,SN75176。SN75176芯片有一个发送器和一个接收器,非常适合作为RS-485总线驱动芯片。
SN75176芯片及其逻辑关系
3 RS-485方式构成的多机通信原理
在由单片机构成的多机串行通信系统中,一般采用主从式结构:从机不主动发送命令或数据,一切都由主机控制。并且在一个多机通信系统中,只有一台单机作为主机,各台从机之间不能相互通讯,即使有信息交换也必须通过主机转发。采用RS-485构成的多机通讯原理框图,如图2所示。
在总线末端接一个匹配电阻,吸收总线上的反射信号,保证正常传输信号干净、无毛刺。匹配电阻的取值应该与总线的特性阻抗相当。
当总线上没有信号传输时,总线处于悬浮状态,容易受干扰信号的影响。将总线上差分信号的正端A+和+5电源间接一个10K的电阻;正端A+和负端B-间接一个10K的电阻;负端B-和地间接一个10K的电阻,形成一个电阻网络。当总线上没有信号传输时,正端A+的电平大约为3.2V,负端B-的电平大约为1.6V,即使有干扰信号,却很难产生串行通信的起始信号0,从而增加了总线抗干扰的能力。
4 通信规则
由于RS-485通讯是一种半双工通讯,发送和接收共用同一物理信道。在任意时刻只允许一台单机处于发送状态。因此要求应答的单机必须在侦听到总线上呼叫信号已经发送完毕,并且没有其它单机发出应答信号的情况下,才能应答。半双工通讯对主机和从机的发送和接收时序有严格的要求。如果在时序上配合不好,就会发生总线冲突,使整个系统的通讯瘫痪,无法正常工作。要做到总线上的设备在时序上的严格配合,必须要遵从以下几项原则:
1) 复位时,主从机都应该处于接收状态。
SN75176芯片的发送和接收功能转换是由芯片的 RE* ,DE端控制的。RE*=1,DE=1时,SN75176发送状态;RE*=0,DE=0时,SN75176处于接收状态。一般使用单片机的一根口线连接RE*,DE端。在上电复位时,由于硬件电路稳定需要一定的时间,并且单片机各端口复位后处于高电平状态,这样就会使总线上各个分机处于发送状态,加上上电时各电路的不稳定,可能向总线发送信息。因此,如果用一根口线作发送和接收控制信号,应该将口线反向后接入SN75176的控制端,使上电时SN75176处于接收状态。
另外,在主从机软件上也应附加若干处理措施,如:上电时或正式通讯之前,对串行口做几次空操作,清除端口的非法数据和命令。
2) 控制端RE*,DE的信号的有效脉宽应该大于发送或接收一帧信号的宽度。
在RS-232,RS-422等全双工通讯过程中,发送和接收信号分别在不同的物理链路上传输,发送端始终为发送端,接收端始终为接收端,不存在发送、接收控制信号切换问题。在RS-485半双工通讯中,由于SN75176的发送和接收都由同一器件完成,并且发送和接收使用同一物理链路,必须对控制信号进行切换。控制信号何时为高电平,何时为低电平,一般以单片机的TI,RI信号作参考。
发送时,检测TI是否建立起来,当TI为高电平后关闭发送功能转为接收功能;
接收时,检测RI是否建立起来,当RI为高电平后,接收完毕,又可以转为发送。
在理论上虽然行得通,但在实际联调中却出现传输数据时对时错的现象。根据查证有关资料,并在联调中借助存储示波器反复测试,才发现一个值得注意的问题,我们可以查看单片机的时序:
串行口模式3时序图
单片机在串行口发送数据时,只要将8位数据位传送完毕,TI标志即建立,但此时应发送的第九位数据位(若发送地址帧时)和停止位尚未发出。如果在这是关闭发送控制,势必造成发送帧数据不完整。如果单片机多机通讯采用较高的波特率,几条操作指令的延时就可能超过2位(或1位)数据的发送时间,问题或许不会出现。但是如果采用较低波特率,如9600,发送一位数据需100μs左右,单靠几条操作指令的延时远远不够,问题就明显地暴露出来。接收数据时也同样如此,单片机在接收完8个数据位后就建立起RI信号,但此时还未接收到第九位数据位(若接收地址帧时)和停止位。所以,接收端必须延时大于2位数据位的时间(1位数据位时间=1/波特率),再作应答,否则会发生总线冲突。
3) 总线上所连接的各单机的发送控制信号在时序上完全隔开。
为了保证发送和接收信号的完整和正确,避免总线上信号的碰撞,对总线的使用权必须进行分配才能避免竞争,连接到总线上的单机,其发送控制信号在时间上要完全隔离。
总之,发送和接收控制信号应该足够宽,以保证完整地接收一帧数据,任意两个单机的发送控制信号在时间上完全分开,避免总线争端。
注:延时T秒的取值
(1) 传送地址帧时,T>2X(1/波特率),可以选取T=2.5X(1/波特率)。
(2) 传送数据帧时,T>1X(1/波特率),可以选取T=1.5X(1/波特率)。
C#上位机智能家居界面程序,下位机51单片机串口
通讯
C#界面编写学习,51单片机学习
QT C\S相互通信
1.客户端连接上服务端,服务端接收连接并发生hello tcp. 2.客户端通过已建立的连接,发数据给服务端,服务端接收并显示。...1已经实现,
求教
2怎么实现,总是出错,各种尝试都试了,愧于QT不会,忘大侠赐教。 谢谢!
数据处理救星降世Power Query
0/ Excel数据处理新利器来了,准备好了吗? 1/ 比网红函数VLOOKUP还全面的功能。——查(查询) 2/ 取其精华,去其糟粕。...——聚(聚合) 9/ 我自己的难题自己造函数,不
求教
别人。——技法(自定义函数)
php
485
串口通信,小白
求教
msp430的rs
485
串口通信问题
小白
求教
msp430的rs
485
串口通信问题[复制链接]#include // 系统时钟初始化,外部8M晶振void Clock_Init(){uchar i;BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT2振荡器BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK为8MHZ,SMCLK为8M...
S1200和博途软件
通讯
测试,博途仿真S7 300+CP与S1200
通讯
失败
求教
各位大神,本人用博途V15.1建立S7314+CP343-1advance与S71211C的
通讯
,在CPU314内调用putget读写CPU1200,发现如下问题:1、无论什么型号的CP343(-1leanadvance都试了),仿真后都会报“确定:下位组件出错”的...
单片机/工控
27,373
社区成员
28,771
社区内容
发帖
与我相关
我的任务
单片机/工控
硬件/嵌入开发 单片机/工控
复制链接
扫一扫
分享
社区描述
硬件/嵌入开发 单片机/工控
社区管理员
加入社区
获取链接或二维码
近7日
近30日
至今
加载中
查看更多榜单
社区公告
暂无公告
试试用AI创作助手写篇文章吧
+ 用AI写文章