请问做过RAID的服务器硬盘是否可以克隆(100不够,可加送分)

gragon 2003-06-11 04:19:56
我有台服务器HPLC3,两个硬盘4G,做Raid1,现在想更换为两个18G的硬盘.由于硬盘上的系统以及数据很重要绝对不允许丢失,所以我想克隆原硬盘.假设原硬盘为(A,B)xin新硬盘为C,D.
拟解决方法如下:
1.拔调B,
2.使用GHOST2003克隆a,(a为nt4.0)
3.拔掉A,插入C,D做同样的RAID1.
4.拔掉d,利用网络将a硬盘的克隆给c.
5.插入d,利用RAID1恢复d.
四块硬盘均为scsi热插拔硬盘.
请问我得方法是否可以,或者还有没有其他的方法可以用.请高手指点
...全文
1639 7 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
7 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
sunbeam2 2003-06-12
  • 打赏
  • 举报
回复
我看别人作过是可以的!(磁盘阵列柜不开启)不过不能同时覆盖,先覆盖主服务器,再覆盖从服务器。我看的那个是做了群集,你那我就不知道可不可以。我说给你听看看对你有没有帮助。
他们的硬件配置是:
HP ProLiant ML 570 G2 两台
COMPAQ 光纤通道 HUB 1063 (Fibre Channel Storage Hub) 一台
磁盘阵列柜 RAID ARRAY 4100 一台
光纤通道适配器 两个(Compaq NC3163 Fast Ethernet NIC心跳线 和Compaq NC6134 Gigabit NIC)
网线 一根
光纤(两根接HUB,两根接交换机,一根连接磁盘阵列柜和HUB) 五根
gragon 2003-06-12
  • 打赏
  • 举报
回复
to 飞龙:你的方法就是说对于每一个硬盘都要做一个GHO.然后分别还原给两个新硬盘.对吗?
另外我还想在问一下RAID都是在安装操作系统前都做好了.RAID信息一般是存储在后来安装的操作系统中,还是经常在磁盘管理中看到的一块单独划出来的空间.
boyifeng 2003-06-12
  • 打赏
  • 举报
回复
不一定可以!
ghost不是备份磁道的数据!
Raid是在安装操作系统前就做好了,这就说明Raid自己在硬盘上自己的相应的信息!
就好像硬件看门狗,用ghost做好后再恢复会产生很多问题!
所以你最好问一下Raid卡的技术支持!
drag2003 2003-06-12
  • 打赏
  • 举报
回复
不是,是ghost分驱,而不是ghost整个硬盘。先把c: d: e: f: 等分驱ghost成文件,换上新硬盘后作好raid后再用ghost恢复分驱,你试试吧,ghost成文件后换上新硬盘,旧硬盘上的数据又不会丢失。
Snakesnoop 2003-06-11
  • 打赏
  • 举报
回复
建议使用网络把数据Copy到其他的机器上,然后再尝试。

看看你的服务器的RAID配置程序是否支持小硬盘和大硬盘之间作RAID。如果支持,就把RAID信息写入到大硬盘内,然后再把两个大硬盘之间作RAID。
drag2003 2003-06-11
  • 打赏
  • 举报
回复
你的方法可不可以,不能肯定,我觉得不行。

你是raid 0 还是raid 1 或者raid 0+1 ? 我的服务器是raid 5的,虽然我从来没有做过,但我是这样想的,你可以参考一下。

raid是在装操作系统前作好的,在作好raid后,四个硬盘就成一个了,分逻辑驱动区,c: d: e: f:等,与一个硬盘上分驱一样,所以我觉得你分开ghost后会不好,由于硬盘的大小不同,还有raid结构等因素,我想分开ghost硬盘不会成功。但可以ghost分驱,把c: ghost成一个c.gho文件,d: ghost成一个d.gho文件……,必要时将c.gho与d.gho刻盘,在新盘作好raid后,就可以用恢复分驱的办法将数据恢复了。

可行否,没经测试,你自已看着办吧,若有问题,一切后果自负。
ravenkatte 2003-06-11
  • 打赏
  • 举报
回复
如果要用ghost,我建议你好好看看这篇文章:

http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/simplifiedchinesekb.nsf/cn_docid/20011204171441931
StarWind 是一个独立于硬件,适合网吧、企业虚拟磁盘数据管理。速度非常的快! 成本效益和可升级的存储管理解决方案,能够得到存储区域网络的好处,如:增强的灾难恢复和提高的调整柔量,不消耗额外的资源在程序服务器上。 StarWind 不需要额外的硬件,它利用现有的以太网和IP网络基础和有效利用现有的存储硬件。 StarWind的快照功允许简易的预定或要求关键数据的快照未备份。如果必需,所有的备份数据可被找回,会只找回需要的个人文件。 StarWind的独特的能力去virtualize和共享物理的硬件,意味着不需要去拥有一个昂贵的DLT 录音带或高容量的蓝光(Blu-Ray)或 HD-DVD 刻录器附属在每台机器上。 主要益处: 存储整合: 合并所有的存储在服务器来增加程序的“上升时间”,和简化管理。整个存储联营可被集中管理除去需要被另行维持的磁盘的"islands"。 它也可以完全移动所有的硬盘从客户端机器(由SAN开启)使用 iSCSI HBAs或软件iSCSI 启动解决,大大降低了网络TCO和 IT管理开支。 灾难恢复和备份: Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Services) 兼容动态的卷快照和自动增量备份,完全不需要人工备份活动。 利用现有的存储: StarWind能够利用现有的直接附属的存储(串行和并行ATA和SCSI, 光纤通道, USB 和火线) 使得它可作为iSCSI存储。 创建镜像的自动防故障装置的SAN 卷: StarWind能够完美的维修一个RAID-1 (镜像)在不同的物理硬盘上。 没有必要对一个昂贵的RAID 控制器或专用的软件RAID卷配置。 自动复制: 通过一个低宽带连接复制任务关键数据到另一个地方。 共享物理的设备: 磁带机和超现代高容量的蓝光和HD-DVD 刻录器能被共享通过一个标准的IP网络, 利用现有的磁带备份和CD/DVD/Blu-Ray/HD-DVD 刻录程序允许备份到一个远程的磁带或光学媒体驱动。 调整的符合性: 减少复杂的和简单的数据保持力,备份和灾难恢复为符合调整的要求,如Sarbanes-Oxley 和 HIPAA。 创建媒体库: 标准的ISO镜像能被安放到虚拟的iSCSI DVD-ROM 光驱来创建一个媒体库输出者通过IP SAN, 不必去处理物理的CD/DVDs。 突出的性能: StarWind iSCSI Target有一个匹配的"本公司制造的" iSCSI 发起者称为StarPort。 这个组合提供了无与伦比的性能与Microsoft iSCSI 发起人和第三方iSCSI targets比较。 主要特征 StarWind 使用跨平台的iSCSI协议来服务虚拟存储。目前StarWind可以仿真硬盘和DVD-ROM 驱动器。 StarWind的未来版本将支持VTL (虚拟磁带库)仿真和Microsoft VDS (虚拟磁盘服务)可以进行磁盘到磁盘到磁带备份和存储管理将比今天更加简单。 自动或手工的Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Services)兼容瞬象, 卷克隆和无数的“roll-back”点的增量备份。 自动供给是通过StarWind完全支持的。没有必要配数据直到被用户需要。 I/O 读写的缓存。StarWind使用target的 RAM作为缓存来改善throughoutput和响应时间。 StarWind紧密结合了Microsoft Windows NTFS压缩和加密能力。 存储在NTFS格式化区的StarWind SAN图象文件可被加密(磁盘图象被复制到可移动的媒体将被加密)和压缩(没有过多的额外存取)。 StarWind 结合自己的基于iSCSI的复制引擎。通过一个低宽带iSCSI WAN连接复制任务关键数据到另一个地方。 运行StarWind控制多个服务器从一个单一的管理控制台(Windows 或 Web interface)。 StarWind的未来版本将实现这个接口作为MMC (Microsoft Management Console)。 StarWind 能够使用串行和并行的ATA 和 SCSI,光纤通道, USB 和防火墙存储硬件。输出整个磁盘或一个单独文件或在硬盘区作为iSCSI虚拟磁盘。 存储硬件(磁带驱动器,自动磁带库,高性能Blu-Ray 和 HD-DVD 刻录器, DVD-ROM 变换器等等。) 可以使用StarWind被“网络化”。 StarWind完全支持从SAN引导iSCSI。这可以让你完全不再需要在客户端的机器上安装硬盘驱动器。 软件RAID-1 (镜像)。 用StarWind,你不需要把输出的iSCSI磁盘卷放到硬件RAID控制磁盘中,和你不需要用操作系统设施创建软件RAID 卷。 StarWind 利用安装在服务器的随机存储器。 它读取和书写对虚拟iSCSI磁盘的需求。 为临时数据存储和网络堆积调整创建超高速的iSCSI RAM磁盘驱动器。 没有限定单个的磁盘容量,硬盘安装的总数,CPU的数量或CPU内核数, 以太网端口或RAM的数量。 支持IPv4 和IPv6。 对私有数据的安全进行IPsec加密,跳过不安全的WAN IP连接。 整个绘画内容被加密,换句话说,任何事完全不可用。你的公司机密和“如何直到”会安全逗留,即使你复制主要站点数据到另一处。 CHAP 认证提供了额外的安全。 StarWind支持关键事件记录,以协助故障排除。 它也支持电子邮件通知监控事件,自SNMP的帮助下。 x86和x64机器的本地的32位和64位二进制文件。 不像有些iSCSI target产家,我们不会强迫我们的客户在WOW(Windows on Windows)仿真模式的x64机器上使用32位二进制文件(AMD64 和 EMT64)。 当使用Microsoft iSCSI Initiator时,StarWind通过多个会话支持MPIO (Multi-Path I/O)。 StarWind 有iSCSI DVD-ROM仿真,支持内置。It 输出现有的DVD-ROM ISO图象作为安装的iSCSI DVD-ROM驱动器。 这防止原始的DVD-ROM媒体可以被物理损坏或丢失,允许客户端机器没有驱动器,可以在一台服务器上存储DVD备份数据。 完全符合最新的iSCSI 标准 1.0 (former Draft 20)。
1软件介绍编辑 ISCSI软件。 2主要益处编辑 存储整合: 合并所有的存储在服务器来增加程序的“上升时间”,和简化管理。 3主要特征编辑 StarWind 使用跨平台的iSCSI协议来服务虚拟存储。网吧技术培训手册 网管必看 第一章 硬件基础知识 5 1.1 初识硬件 5 1.1.1 主板 6 1.1.2 CPU 10 1.1.3 内存 12 1.1.4 显卡 15 1.1.5 机箱 22 1.1.6 电源 23 1.2 硬件组装 27 1.2.1 第一步 安装CPU处理器 27 1.2.2 第二步 安装散热器 31 1.2.3 第三步 安装内存条 33 1.2.4 第四步 安装主板 35 1.2.5 第五步 安装硬盘 37 1.2.6 第六步 安装光驱、电源、显卡 39 1.2.7 第七步 安装线缆接口 41 1.2.8 第八步 整理线缆 45 1.3 电脑日常维护方法 45 1.3.1 观察法 45 1.3.2 最小系统法 45 1.3.3 逐步添加/去除法 46 1.3.4 隔离法 46 1.3.5 替换法 46 1.3.6 比较法 46 1.3.7 敲打法 46 第二章 网络基础知识 47 2.1 局域网简介 47 2.2 服务器 47 2.3 网卡 48 2.4 传输介质 48 2.4.1 双绞线(TP) 48 2.4.2 同轴电缆 50 2.4.3 光纤 51 2.5 局域网工作模式 51 2.5.1 专用服务器(Server-Baseb) 51 2.5.2 客户机/服务器(Client / Server) 51 2.5.3 对等式网络(Peer-to-Peer) 51 2.6 网吧网络的主要功能 51 2.7 网吧网络的设计原则 52 2.8 配置网吧网络的注意事项 52 第三章 母盘系统的安装与设置 54 3.1 系统制作前的准备 54 3.1.1 准备软件、补丁及驱动程序等 54 3.1.2 设置BISO 54 3.2 安装系统 54 3.2.1 区 54 3.2.2 安装系统软件 54 3.3 安装驱动、补丁及应用软件 55 3.3.1 GHOST版本的系统 55 3.3.2 安装驱动 55 3.3.3 安装系统补丁 56 3.3.4 安装应用软件 56 3.3 细节设置 58 3.3.1 常规设置(可选) 58 3.3.2 删除多余文档(可选) 58 3.3.3 删除隐含组件(可选) 58 3.3.4 删除多余字体(可选) 59 3.3.5 取消自带的压缩文件夹工具 59 3.3.6 去除自带的图片预览功能 59 3.3.7 优化IE浏览器 59 3.3.8 组策略(gpedit.msc) 59 3.3.9 修改SHEDLL32文件,防止删除、格式化等 59 3.3.10 个性化设置 59 3.4 开机自动绑定网关地址 60 3.5 防毒杀毒 61 3.6 优化及GHOST前的准备 61 3.6.1 服务设置 61 3.6.2 系统优化 61 3.6.3 磁盘整理 62 3.7 GHOST备份 62 3.8 母盘测试 62 第四章 网吧服务器 63 4.1 游戏服务器 63 4.2 电影服务器 63 4.2.1 Windows Media流媒体服务器 63 4.2.2 Helix Server流媒体服务器 70 4.2.3 网乐电影服务器 78 4.3 收费服务器 87 4.4 网关服务器 88 4.4.1 硬件要求 88 4.4.2 端口说明 88 4.4.3 安装介绍 88 4.4.4 基本配置 90 4.4.5 WINBOX 95 第五章 网吧常用工具 109 5.1 GHOST 109 5.1.1 备份与还原 109 5.1.2 网络克隆 110 5.2 冰点还原 118 5.2.1 安装 118 5.2.2 使用方法 119 5.2.3 卸载 119 5.3 还原精灵 119 5.3.1 相关术语 119 5.3.2 功能介绍 120 5.3.3 使用方法 120 5.4 网吧常用测试工具 120 5.4.1 性能测试 120 5.4.2 网络测试 123 5.5 局域网常用DOS命令 124 第六章 主板BIOS 126 6.1 BIOS设置简介 126 6.1.1 进入BIOS设置界面 126 6.1.2 获取帮助 126 6.1.3 主菜单 126 6.1.4 标准CMOS特征设置 127 6.1.5 高级BIOS特征设置 128 6.1.6 整合的外围设备 129 6.1.7 电源管理设置 132 6.1.8 特色控制 134 6.1.9 PC健康状态 135 6.1.10 散热保护设置 136 6.1.11 高级用户调频设置 136 6.1.12 密码设置 137 6.1.13 载入标准的/优化的默认设置 138 6.2 BIOS升级 138 6.2.1 升级方法简介 138 6.2.2 AWARD类BIOS升级 139 6.3 BIOS升级失败的补救措施 141 第七章 磁盘阵列 143 7.1 磁盘阵列原理 143 7.1.1 RAID 0 144 7.1.2 RAID 1 144 7.1.3 RAID 0+1 145 7.1.4 RAID 3 146 7.1.5 RAID 5 146 7.2 磁盘阵列配置实例 146 7.2.1 在Adaptec磁盘阵列控制器上创建RAID 147 7.2.2 在AIM/LSI磁盘阵列控制器上创建逻辑磁盘 150 第八章 锐起网吧产品 154 8.1 锐起公司简介 154 8.1.1 发展之路 154 8.1.2 客户领域 155 8.1.3 合作伙伴 156 8.2 锐起网吧产品简介 156 8.2.1 锐起无盘XP 156 8.2.2 锐起CGO 157 8.3 锐起无盘XP网吧综合解决方案 158 8.3.1 网吧需求析 158 8.3.2 解决方案 158 8.3.3 方案的部署 161 8.3.4 软硬件需求 162 8.3.5 网吧千兆网络解决方案 162 8.3.6 案例介绍 164 8.4 锐起CGO有盘网吧解决方案 165 8.4.1 网吧需求析 165 8.4.2 解决方案 166 8.4.3 方案的部署 168 8.4.4 软硬件需求 168 8.5 软硬件配置推荐 169 第九章 网吧常用安全技术 174 9.1 ARP病毒攻击 174 9.1.1 ARP地址解析协议 174 9.1.2 ARP攻击原理 174 9.1.3 ARP病毒析 176 9.1.4 防御措施 176 9.2 木马入侵 177 9.2.1 木马病毒的原理 178 9.2.2 木马入侵的步骤 178 9.2.3 木马病毒的特征 178 9.2.4 防护策略 179 第十章 常用名词解释 182