社区
单片机/工控
帖子详情
pelco-d协议的特殊指令如何使用?
jiqiang01234
2009-10-21 11:42:09
想做一个云台解码器,看到pelco-d的官方文档时,并没有发现有诸如“巡航”等功能的指令。那么这些功能要执行,究竟要接收到什么命令?还是这些指令的“解释权”由产品的厂家实现?望不吝赐教
...全文
294
4
打赏
收藏
正在研究这个, 找了好多资料早不到啊
hjs1122
2010-12-29
打赏
举报
回复
同样的问题也困扰这我
lbing7
2009-10-22
打赏
举报
回复
看了一下pelco-d协议书
这个由产品的厂家来实现的
除了标准的那几个之外,其它的都是用户自定
不过如果厂家不是乱来的话,
穷举丫的第三第四个字节就能搞出来
jiqiang01234
2009-10-22
打赏
举报
回复
[Quote=引用 1 楼 lbing7 的回复:]
看了一下pelco-d协议书
这个由产品的厂家来实现的
除了标准的那几个之外,其它的都是用户自定
不过如果厂家不是乱来的话,
穷举丫的第三第四个字节就能搞出来
[/Quote]
可能不少厂家达成了一些共识,用相对统一的自定义指令。
PELCO
-D与
PELCO
-P
协议
介绍
转载自:
PELCO
-D与
PELCO
-P
协议
介绍 wodexiaobaitu 2015-01-22 13:26:15 8615 收藏 10 分类专栏: c++串口通信 一般控制
协议
都由硬件或软件商编制在程序里面,我们只需要通过相关的控制设备来进行操作。但是作为一个从事监控行业的技术人员,往往会遇到除了电脑和
协议
转换器以外根本没有任何控制设备的情况,此时,
协议
原代码就成了救命的稻草了。
PELCO
-D: 数据格式:1位起始位、8位数据、1位停止位,无效验位。.
PELCO
-D/
PELCO
-P
协议
PELCO
-D/
PELCO
-P
协议
PELCO
-D:
数据格式:1位起始位、8位数据、1位停止位,无效验位。波特率:2400B/S
命令格式:
字节1
字节2
字节3
字节4
字节
Pelco
_D-P
协议
PELCO
产品
协议
解析
PELCO
(派尔高)的监控器材在我国有很广泛的应用。
PELCO
有自己的传输控制
协议
,当它的产品配套
使用
时,可以互相兼容。但在某些情况下,由
于工程的需要,要求用其它设备(比如电脑)来控制
PELCO
的矩阵或镜头,这就要求充分了解
PELCO
的传输
协议
。
本文为你详细解析
PELCO
常用的两种
协议
:
PELCO
-D
协议
和
PELCO
-P
协议
。
-
PELCO
-D
协议
PELCO
-D
协议
一般用于矩阵和其它设备之间的
PELCO
-D/P
协议
高速球的设置主要包括
协议
的选择和消息的发送。高速球的型号是:TMD-SCS18DN
使用
的
协议
有:BO1,ALEC,
PELCO
-9600,
PELCO
-4800,
PELCO
-2400,AO1,SANTACH1650,PEARMAIN,KONY19.2KB KONY20.832,HD600,LILIN,KALATEL,VCL,TOTA,WJ-FS616,PHILIPS,AD.厂
20130620-
PELCO
-D与
PELCO
-P
协议
介绍
PELCO
-D与
PELCO
-P
协议
介绍 一般控制
协议
都由硬件或软件商编制在程序里面,我们只需要通过相关的控制设备来进行操作。但是作为一个从事监控行业的技术人员,往往会遇到除了电脑和
协议
转换器以外根本没有任何控制设备的情况,此时,
协议
原代码就成了救命的稻草了。