2009-12-14 04:43:11
现在遇到一个问题,公司主板需要控制继电器输出,继电器控制灯光等电器。由于现场采用了节能灯,而节能灯都带整流器。因此才灯光启动的时候,会造成继电器粘连。以前处理办法就是外接一个大功率固态继电器。问一下大家,有没有其它办法解决这个问题? 用过加RC电路,但效果不好。
...全文
888
5
打赏
收藏
继电器粘连问题
楼主分多,开了两个.接分啊.
在另一个帖子里给方法了.用可控硅+电阻来防止触点粘连.无源电路,外加也是比较简单的.
kyzf
2009-12-14
打赏
举报
回复
方案1:
在触点两端并联适当的电阻和电容,
具体情况为:电阻与电容为串联,电容在0.47UF-2UF左右,电阻在10欧-50欧之间。
方案2:
转换时继电器经常打火粘连,是因为你的负载中存在大的电感或电容或大的起动电流,解决办法是换一大容量的继电器,或在继电器触点两端并上只0.1-1UF的电容试试.
方案2:
触点粘连有两种情况,一种是触点接通电机启动时电流过大造成的过流发热,一种是触点断开电机产生的感应高压形成电弧造成触点烧蚀,首先楼主应该看看你的问题到底是哪种,再想解决方法?
如果是第一种,就换触点电流容量更大的继电器,如果是第二种,就在触点上并联压敏电阻.
方案4:
改用可控硅电路来控制,但相对来说,电路要复杂些;而且还需要更改电路,估计实现难度。
麻烦楼主结合自己的实际情况,进行相关实验下。
zhoushunda960
2009-12-14
打赏
举报
回复
那电阻应该加多大?
guetcw
2009-12-14
打赏
举报
回复
串个保险电阻吧,限制那两个大电容上电的时候浪涌电流
继电器
粘连
检测电路设计分析.docx
继电器
粘连
检测电路设计分析.docx
高压采集及
继电器
粘连
检测电路设计分析.docx
本资料主要是简单分析新能源电动汽车上的BMS部件使用的的
粘连
检测电路。 主要包括检测电路的电路模型,以及multisim的模拟设计,包括计算方法。 实际在开发设计过程中,器件的选型需自己去做酌情选取
动力电池组
继电器
粘连
故障分析报告模版.doc
动力电池组
继电器
粘连
故障分析报告模版.doc
动力电池组
继电器
粘连
故障分析报告文案.doc
动力电池组
继电器
粘连
故障分析报告文案.doc
松下电源功率
继电器
HE
继电器
样本.pdf
松下电源功率
继电器
HE
继电器
样本pdf,该产品特点为卓越的抗
粘连
性能;高容量、长寿命;耐浪涌性强的
继电器
;符合各种安全规格。通过UL、CSA、VDE、TüV认证。用于办公设备:复印机、整体式空调、自动售货机;工业设备:机床、成形机、包装机、食品加工机等;家庭电气设备:空调、微波炉、电视机、立体声装置、热水器、热风供暖器。