请教一下IBM SYSTEM X3850 X5的热备份问题,急

postfxj 2011-01-05 09:19:02
我用一台IBM SYSTEM X3850 X5新服务器,我现在想测试一下它的热备份功能。
我用8个硬盘,其中7个硬盘(slot 0-6)做raid5,第八个硬盘做slot7做热备。
我是这样测试的,我把slot6热拔掉,slot 7上两个灯开始闪动,一段时间过后,
slot只有左绿灯闪了,应该代表正常了,我现在把slot6再热插入,它一直亮右黄灯,
slot7依旧闪左绿灯。正常情况下应该slot7重新充动热备份灯不再闪动,slot6回写数据,
左右灯进行闪动,回写完后,slot6正常闪左绿灯才是。
我操作有什么问题吗?
...全文
199 2 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
2 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
hughhuangzh 2011-03-21
  • 打赏
  • 举报
回复
原来拔掉的已经默认是坏掉的了,貌似你slot6 应该换个新的HDD,slot7才能回到hot spare状态