485通讯问题,做技术很多年,实在没办法了,请教了!
首先感谢您的关注!
485通讯问题,做技术很多年,实在没办法了,请教了!
需要将现场的一些设备数据,通过485总线传输给后台电脑。
现象是这样的:
1、如果用笔记本电脑当后台,通讯一切正常,而且我们换了两种型号的笔记本,通讯都非常正常。
2、如果用台式机,怎样都不通,台式机换了好几台依然不通(每台串口都测试过,没有问题,当然还有那些通讯设置的细节也不会忽略)。
3、台式机会莫名其妙的在一些时候通讯忽然又畅通了,通讯正常好几个小时,忽然又不通了。
4、485-232转换器,有源无源的,便宜还是贵的,现象都是台式机不通,笔记本都能通。
5、没有用屏蔽线,而且用了不太合理的星型拓扑结构,是会有不好的地方,只是一直都这么用,以前也没出问题,现场总线改动很麻烦。就这样我还是不能解释用笔记本就好,用台式机就不好是什么道理。
6、A、B、地,三根线都接回来了。
到这里,我把问题锁定在干扰上,笔记本电脑与台式机的区别只有电源不一样了,于是稳压电源,UPS都用上了,在断电的情况下,只用UPS供电,现象依然,我在串口专门增加监控,发现命令发下去后,只传回来1两个乱码的字节,用串口精灵单条命令调试。现象依然,但只要接到笔记本上,收发命令都正常了。