USB-RS232乱码问题

yiming0755 2011-10-20 11:11:41
小弟最近手上的一个电子称项目,通过4条USB-RS232的转换线,接入2台电子称和2把串口扫描枪完成数据采集。

起初使用USB HUB+USB-RS232转换线 的方式连接设备,在公司测试都没有问题,但是在客户处会出现COM口死掉的情况,时不时需要重新拔插COM口。

当时我猜测可能是USB HUB供电不足导致的,于是购入了MOXA-UPORT1410,废除了当前的连接方式,直接通过这个设备从PC转出4个COM口,接入设备。这样看上去很好,线路也简单了很多,在公司测试也很好,但是去客户处测试,4个COM口收到的电子称数据全是乱码,电子称是他们自己的,但是2把扫描枪的数据正常。

这个时候我的思路是称不一样,于是我拿了公司开发用的称去现场,结果又没有乱码,但是电子称的运行有问题,无法归零。

种种的现象是在不是我能解释得了的,故请教各位,能不能给我指条路。
...全文
1155 5 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
5 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
帮帮你我她 2011-10-27
  • 打赏
  • 举报
回复
6。USB串口线,质量不好,换一根
7. USB串口线,驱动装的不好,要用光盘的卸载软件将其完全卸载后,重装。
帮帮你我她 2011-10-27
  • 打赏
  • 举报
回复
1.设备之间加接地线,
2.降低波特率,
3.串口线尽量短
4.线长可以考虑,加232-485转换器,延长
5.乱码还可能是,信号线反了,倒过来试下。
bjtea 2011-10-27
  • 打赏
  • 举报
回复
232通讯,现场干扰、问题多多,改用485吧;
不能归零,是地线不干净造成的吧
azhiking 2011-10-27
  • 打赏
  • 举报
回复
检查一下GND的电平是否一致
codesnail 2011-10-20
  • 打赏
  • 举报
回复
串口的问题百分之80都是波特率(太高?)与干扰(信号环境如何?)的问题。