232转485,485再转232,连接设备无法通信

lfqsy 2011-10-27 12:31:39
电脑232 ---232转485---232转485 ---电脑232通的 1
电脑232 ---232转485---232转485--232设备不通,什么原因 ?? 2

电脑232 ---232转485---232转485,将232的2,3短接,也无法收到数据,什么原因 ??

我Q 312328754,急等结果
...全文
1148 10 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
10 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
gb39072521 2011-11-10
  • 打赏
  • 举报
回复
5楼说的对,如果转换头没问题,肯定是这个原因
哪吒 2011-11-08
  • 打赏
  • 举报
回复
是不是有 5-12V 和GND ??
如果有 得供电。。
lfqsy 2011-11-07
  • 打赏
  • 举报
回复
485那头有两个电源脚,
liangboone 2011-11-05
  • 打赏
  • 举报
回复
请问你如何供电的?原来的转换器上有专门的供电输入吗?
lfqsy 2011-11-05
  • 打赏
  • 举报
回复
我又外接电源给2个转接头供了电了,感觉没反映
liangboone 2011-11-04
  • 打赏
  • 举报
回复
你是不是用的是无源的232-485转换器?
如果是的话,可能是转换器供电的原因。
第一种情况下,两个电脑的232分别给转换器供电了,这个供电能力是非常弱的,但是可以工作。
当你的另一端接232的设备时,只有2,3,5连接在一起,没有东西给这个232-485转换器供电。同样,即使你将2,3连在一起,也不会有数据返回的。
帮帮你我她 2011-10-27
  • 打赏
  • 举报
回复
呵呵,电脑232 ---232转485---232转485--232设备不通!!
原因是:你因该在 “232转485---232转485” 地线应该连通,
这种情况下: 要用3根线的方式,两根信号线,反了可以倒过来,不会影响设备损坏,允许短的,
另外还要记得加根地线的。否则信号不通,
这种原因应该是232转485装置,是隔离型的,所以你必须加地线啦,
呵呵,加根地线就好,
其实你若不用232转485做转换,做根三线的串口转换头接上也行的,这三线是两根信号线,加一根地线连通就好,
现在许多工控机上都使用了,三线串口,原理就是基于此的。
lbing7 2011-10-27
  • 打赏
  • 举报
回复
之前我们测试232转485协议转换器的时候

这种结构连出来没有问题的

先确定转换器没有问题,再确定232间也能连接

最后,485是半双工的,不能同时对传
woshi_ziyu 2011-10-27
  • 打赏
  • 举报
回复
线是全工的 9跟线
lfqsy 2011-10-27
  • 打赏
  • 举报
回复
呵呵,这里底线已经连接了的,232转485-----232转485 已经连接了3根线