485通讯误码率高
两块板子双工通讯,波特率9600,现在看不出来是发送的问题还是接收的问题,但两块板子通讯的时候总是出现传输错误,不知是什么问题,还请大神们指教,附代码
//UART1 initialize
// desired baud rate:9600
// actual baud rate:9615 (0.2%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart1_init(void)
{
UCSR1B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR1A = 0x00;
UCSR1C = 0x06;
UBRR1L = 0x33; //set baud rate lo
UBRR1H = 0x00; //set baud rate hi
UCSR1B = 0x98;
Rx_485_on;
}
#pragma interrupt_handler uart1_rx_isr:31
void uart1_rx_isr(void)
{
//uart has received a character in UDR
Usart1_RX_Buff = UDR1 ;
if (Usart1_RX_Buff=='1')
{
Usart0_num = (Usart0_num + 1)%2;
if(Usart0_num==1)
{
Led_on;
}
else
{
Led_off;
}
}
}
void USART1_Transmit(uchar data)
{
//UCSR1B = 0x90;
Tx_485_on;
delay(20);
//UCSR1B = 0x98;
//等待数据寄存器为空
while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)))
;
//数据放入缓存器
UDR1 = data;
//UCSR1B = 0x88;
Rx_485_on;
delay(20);
//UCSR1B = 0x98;
}
...全文