raid5问题

myhope88 2012-11-01 11:07:50
公司有一台dell服务器,里面有4块硬盘,是做raid5的,其中有一块硬盘坏了,进入bios时显示missing,raid 状态为degraded,我换了一块硬盘插上去,硬盘状态为ready状态,但是raid还是为degraded,怎么操作才能让raid正常呢?另外为,数据会不会丢失掉?有没有大侠知道的,麻烦帮忙下
...全文
220 5 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
5 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
gxgyj 2012-11-01
  • 打赏
  • 举报
回复
可以
这个是把选择的盘,标为全局热备盘,成为热备盘后,RAID控制器为检测上面RAID状态,有降级的RAID,RAID控制器就会自动用这块热备盘重建降级的RAID
myhope88 2012-11-01
  • 打赏
  • 举报
回复
对ready盘操作时,只有make global hs可以选择,就选择这个吗
gxgyj 2012-11-01
  • 打赏
  • 举报
回复
在RAID控制界面里,在新盘上,选择rebuild或设置新盘为Hot Spare,然后会看到RAID在重建中,重建完后RAID状态会正常。

数据会不会丢失掉
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
在RAID控制界面里,对盘操作时千万不要选错盘,也不要对其它好盘插拔,正常操作不会影响

PS:重要数据一定要重建前做一个备份
gxgyj 2012-11-01
  • 打赏
  • 举报
回复
正常操作不会影响
myhope88 2012-11-01
  • 打赏
  • 举报
回复
那这样会把原来的数据丢失掉吗