modBus传感器写入数据不准确

大_A 2013-05-15 10:40:15
我现在是用JAVA的modBus来与传感器工装联调,在连接和写入简单数据的时候都还正常,但是当我一次要给传感器工装写入66个字节位的时候问题就出来了,我写入的数据跟我读出来的数据是不一致的,我读数据是没有问题的,经过好种软件测试过了,会不会是因为我写入的时候JAVA字节默认大于等于128的数值都以负数在字节中存储有关系,比如:128,0,1,1,1,14,39,16,0,0,0,0,99,26,63,-49,-58,71,78,68,73,82,0,77,72,45,55,49,50,66,0,0,48,50,57,70,72,51,50,51,50,3,32,0,0,0,49,26,82,52,0,0,0,49,26,82,52,0,0,0,20,0,0,0,50,0

这是我写入的其中一个字节数组的原始数据,提示也是写入成功了的,想问下有没有见过这种问题的
...全文
105 2 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
2 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
lcf 2013-05-15
  • 打赏
  • 举报
回复
你读写数据的时候用的是什么方法?有没有考虑过大小端的问题
大_A 2013-05-15
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 1 楼 lcf 的回复:
你读写数据的时候用的是什么方法?有没有考虑过大小端的问题
已经解决了,是因为,写工装的人把字节的高低位写反了,以前都是高位在前低位在后,现在是低位在前高位在后,协议必须要统一啊,不然后真的真费事