求助!!!Raid 5里一块成员盘坏了,请教怎么换啊? ...

有舵的浮木 2013-05-28 02:34:44
服务器是DELL PowerEdge 2950,用了有五六年了。有三块硬盘,组的Raid 5, 现在有一块硬盘闪红灯,面板上也提示有HDD 错误,而且系统也已经起不来了。正好这里还有一台不用的同样型号的机器,上面有六块硬盘,现在没加电,看不出来组的是raid 几,不过估计也是5。因为以前也有一块硬盘有错误,而且有新的服务器替代,所以就关机不用了。请问各位大侠,能否将这台不用的服务器上拿一块好的硬盘下来直接替换掉现在出错的那块硬盘啊? 换硬盘可以直接带电操作吗? 换好后要进Raid里再设置吗? 原来系统里的数据会丢失吗?谢谢。
...全文
41025 12 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
12 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
羽扇纶巾 2013-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
三块硬盘不能做到不停服务换硬盘,可以带电直接换硬盘,rebuid后再加载系统
wolf1250 2013-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
5的话可以直接换的。
hjjonnet 2013-06-15
  • 打赏
  • 举报
回复
LZ一周多没个响了,只怕已经挂了。
生活就是工作 2013-06-14
  • 打赏
  • 举报
回复
RAID5 循环校验,故障一块盘可以直接更换 注意: 1、不要把错盘,不然RAID5就完蛋了。 改进: 1、可以增加第4块盘,当作热备盘Hotspare disk,这样故障一块盘,会用hotspare替代,待hotspare数据重建完成后及时更换故障盘 疑问: 你说的系统起不来了,应该不只是一个硬盘故障了,一个硬盘故障不会导致RAID5数据的使用,系统起不来可能另有原因,尽快处理。
nowayx 2013-06-14
  • 打赏
  • 举报
回复
祝你好运,顺利解决开机问题,那raid还有救。不然就完蛋了。
nowayx 2013-06-05
  • 打赏
  • 举报
回复
没玩过戴尔的,ibm的raid1坏了直接换掉就ok了。
CandPointer 2013-06-05
  • 打赏
  • 举报
回复
有冗余的, 比如raid5,6 等 都可以的. 坏了,关机or热插拔, 拿掉坏的. 插入新硬盘. 就会自动rebuild 重建数据 (这个过程很恶心. 因为raid5 重建数据,耗时很长. 硬盘越大,耗时越久. 耗时个把小时)=====rebuild 时,再坏了,就麻烦了. raid 5,可以多一块 hot spare 盘,平时不工作. 某块坏了的时候. 这块hot盘,自动顶上去. 因为工作环境差不多, 所以, 一组阵列里面, 有可能发生, 2块硬盘,差不多时间损坏的. 不幸遇到这样,数据就完了
u010959326 2013-06-05
  • 打赏
  • 举报
回复
这个不好换,我几乎没有成功过。救出有用数据。
wfexp 2013-05-31
  • 打赏
  • 举报
回复
直接换新硬盘,然后rebuild就行了
zzy_jn 2013-05-31
  • 打赏
  • 举报
回复
建议:如果过了保修期还用DELL服务器,最好买服务。
zzy_jn 2013-05-31
  • 打赏
  • 举报
回复
如果系统起不来了,说明数据已经被破坏,不管做何种RAID,不可能恢复。若是正常状态,三块硬盘做RAID5,只有两块硬盘的容量,若是只有一场块硬盘坏,可以直接将硬盘拔下,换上新的即可(现在,包括五六年前全是可以热插拔的,即可带电插拔),服务器(RAID卡)会根据校验恢复新插盘数据,不需重新设置。
有舵的浮木 2013-05-28
  • 打赏
  • 举报
回复
顶啊。求解答啊。