RSM485E设计问题,菜鸟求指导!

AceKwei 2014-01-07 10:49:31

图中R上和R下,以及AB线之间电阻大小该如何确定?谢谢!
...全文
310 11 打赏 收藏 转发到动态 举报
AI 作业
写回复
用AI写文章
11 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
tichy123 2015-07-16
  • 打赏
  • 举报
回复
问一下,那个con引脚怎么接呢? (和C8051f系列的) 还有在手册上看到:“由于 RSM485 系列模块内部自带 A/B 线上下拉电阻(4.7K)和 ESD 保护功能,因此用户一般无需再接 ESD 总线保护器件。”
mangoalx 2014-01-13
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 8 楼 guijian 的回复:
哦,谢谢说的这么详细。上下拉电阻怎样确定无误触发呢? 靠经验?还是可以精确计算出来?
靠试验。先用稍大点的电阻,若发现有误触发,再减小
Falcon7x 2014-01-11
  • 打赏
  • 举报
回复
用隔离模块,什么都不用接。200米以上的双绞线接120 Ohm匹配电阻。
AceKwei 2014-01-11
  • 打赏
  • 举报
回复
哦,谢谢说的这么详细。上下拉电阻怎样确定无误触发呢? 靠经验?还是可以精确计算出来?
引用 5 楼 u012586257 的回复:
120Ohm是通常485连接所用双绞线的特征阻抗,在485总线两端各接一个可以消除信号反射,高波特率通讯时可能需要。上下拉电阻无严格标准,看应用环境干扰强度,以无误触发为准
AceKwei 2014-01-11
  • 打赏
  • 举报
回复
con引脚就是方向控制功能
引用 6 楼 jeremy_jiang 的回复:
缺方向控制信号,RS485是半双工的。
Falcon7x 2014-01-10
  • 打赏
  • 举报
回复
缺方向控制信号,RS485是半双工的。
mangoalx 2014-01-09
  • 打赏
  • 举报
回复
120Ohm是通常485连接所用双绞线的特征阻抗,在485总线两端各接一个可以消除信号反射,高波特率通讯时可能需要。上下拉电阻无严格标准,看应用环境干扰强度,以无误触发为准
AceKwei 2014-01-09
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 2 楼 wudianjun2001 的回复:
上下拉我一般3.3K,AB间电阻120。这个好像是周立功的模块啊,挺贵的
3.3和120是如何计算得到的呢?谢谢指点!
AceKwei 2014-01-09
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 1 楼 u012586257 的回复:
看应用环境。如果干扰很小,波特率低,可以不用。如果干扰大有误触发(无发送而接收到数据)可以加上下拉电阻,1k左右吧。端接电阻120Ohm,如果波特率高有误码可以考虑加上
1K 和 120是如何计算得到的呢?谢谢指点!
wudianjun2001 2014-01-08
  • 打赏
  • 举报
回复
上下拉我一般3.3K,AB间电阻120。这个好像是周立功的模块啊,挺贵的
mangoalx 2014-01-07
  • 打赏
  • 举报
回复
看应用环境。如果干扰很小,波特率低,可以不用。如果干扰大有误触发(无发送而接收到数据)可以加上下拉电阻,1k左右吧。端接电阻120Ohm,如果波特率高有误码可以考虑加上

6,163

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
硬件/嵌入开发 硬件设计
社区管理员
  • 硬件设计社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧