3.3V供电的485与5V供电的485对接问题

Jennypan2009 2014-04-25 09:20:10
请问系统中485总上的设备有5V供电和3.3V供电设备,会有问题吗?
在具体设计485电路时或系统对接不同供电的485设备时需要注意哪些问题呢?
...全文
12221 15 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
15 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
zhong123chao123 2014-08-31
  • 打赏
  • 举报
回复
同意一楼的说法 思路清晰
fzhdcl2 2014-08-27
  • 打赏
  • 举报
回复
谢谢各位分享经验,学习了
韩昊宸 2014-08-23
  • 打赏
  • 举报
回复
谢谢各位分享经验
heart33k 2014-08-20
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 11 楼 pcclyde 的回复:
[quote=引用 7 楼 heart33k 的回复:] [quote=引用 4 楼 jeremy_jiang 的回复:] 485 的驱动芯片是差分传送,两脚电位差大于0.3-0.4V就是有效的‘0’(Va 〈 Vb)和‘1’(Va 〉Vb)。一般供电电压在7V左右。所以5V供电和3.3V供电没有多大关系。但要注意以下几点: 1)要共地, 2)要接120欧姆终端电阻, 3)要用双绞线。距离长要用屏蔽的。
我想问:120欧姆的终端电阻一定要接么,如果上百个终端,那这个电阻还要吗;如果是一到三个终端,也要吗?[/quote] 不需要。一般在总线的两端接电阻,中间不需要接。终端数量少,总线不长时不接此电阻一般也没大问题[/quote] 总线是接了电阻,但不知道终端是否接了,终端是用别人的产品,不清楚电路。所以就不知道该不该接?
lzwei 2014-08-17
  • 打赏
  • 举报
回复
只要设备是符合RS485规范,直接挂上总线就行,和设备供电电压无关。 不同设备不一定是共地的,因此不同设备的地可能处于不同电平。 这就是共模电压,485规范是有共模电压范围的。 避免这个共模电压超过范围,设备需要良好地接大地。
lt1577756629 2014-08-17
  • 打赏
  • 举报
回复 1
走过路过看看
pcclyde 2014-08-17
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 7 楼 heart33k 的回复:
[quote=引用 4 楼 jeremy_jiang 的回复:] 485 的驱动芯片是差分传送,两脚电位差大于0.3-0.4V就是有效的‘0’(Va 〈 Vb)和‘1’(Va 〉Vb)。终端数量少,总线不长时不接此电阻一般也没大问题
heart33k 2014-08-14
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 4 楼 jeremy_jiang 的回复:
485 的驱动芯片是差分传送,两脚电位差大于0.3-0.4V就是有效的‘0’(Va 〈 Vb)和‘1’(Va 〉Vb)。一般供电电压在7V左右。所以5V供电和3.3V供电没有多大关系。但要注意以下几点: 1)要共地, 2)要接120欧姆终端电阻, 3)要用双绞线。距离长要用屏蔽的。
我想问:120欧姆的终端电阻一定要接么,如果上百个终端,那这个电阻还要吗;如果是一到三个终端,也要吗?
mangoalx 2014-08-14
  • 打赏
  • 举报
回复
不一定,跟通讯速率,线路长度有关。只在需要时加到总线的两端
wesley 2014-05-23
  • 打赏
  • 举报
回复
应该3.3和5V是可以用的,485取差分信号的,是不是120欧终端电阻的问题,一般开始时不加,后来根据调试时加上调。
Falcon7x 2014-04-26
  • 打赏
  • 举报
回复
485 的驱动芯片是差分传送,两脚电位差大于0.3-0.4V就是有效的‘0’(Va 〈 Vb)和‘1’(Va 〉Vb)。一般供电电压在7V左右。所以5V供电和3.3V供电没有多大关系。但要注意以下几点: 1)要共地, 2)要接120欧姆终端电阻, 3)要用双绞线。距离长要用屏蔽的。
haoyupei 2014-04-26
  • 打赏
  • 举报
回复
我觉得这种设计就需要一个485中继器了,一个是3.3v485另一端是5v 485这样俩种线就可以通讯了,而且信号还放大了呢!
mangoalx 2014-04-25
  • 打赏
  • 举报
回复
485 的驱动芯片都符合485电气规格,和供电电压没关系(只要符合芯片的供电要求) 你通讯有问题,可以先降低波特率调试
Jennypan2009 2014-04-25
  • 打赏
  • 举报
回复
追问: 在设计3.3V供电的485电路时,应注意哪些问题,有没有推荐的电路?
Jennypan2009 2014-04-25
  • 打赏
  • 举报
回复
详细描述: 我们现在用的系统中有5V供电和3.3V供电的485总线设备,主设备的485是3.3V供电的,其它接收的是5V供电的,在系统测试时有的对接时正常,有的对接数据通信有问题。我看过一些资料说和3.3V设备485总线上拉和下拉电阻大小有关系,是这样吗? 如果考虑到系统485总线数据的通信可靠性,对3.3V供电的485设备在具体设计时或系统对接不同供电的485设备时需要注意哪些问题呢?