串口通讯问题---多个终端设备

wince2000 2014-08-12 08:17:52
大致说明:
一块开发板,用一个485集线器连接,该485集线器又连接了4个终端设备,可以根据终端设备的地址进行区分
在开发板上有一个串口接收程序,用来接收4个终端设备发送过来的信息

现在,我想问的是:
如果4个终端设备发送的信息,同时到达开发板串口上时,会是什么样的?
比如正常情况下,是接收到下面单独的数据
A0000001
B0000002
C0000003
D0000004

如果同时到达串口时,会不会接收到
A0000001B0000002C0000003D0000004 这样一串???

因为我在串口里只是单独的根据正确的位数(8位)来判断是否接收到正确的数据,不是8位我直接扔掉了不做进一步处理的。
实验的时候,4个终端单独数据都能接收,但是没有办法测试 同时接收的情况,不知道会不会存在问题?



...全文
854 21 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
21 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
了然一目 2014-08-15
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 18 楼 wince2000 的回复:
[quote=引用 12 楼 TopVB 的回复:] 楼主 485支持一主多从通信, 你用在此处完全可以的 只是需要注意,开发板是主机,只有主机查询从机时,从机才能返回数据。同一时刻,主机只能和一个从机通讯。查询完一个从机后再查询下一个。循环查询 根本就不存在 主机同时收到四个从机数据的可能性!
我前面说了,从机是主动发送数据的,主机不发命令只管接收数据。所以就存在同时发送时,接收到乱码的问题。 [/quote] 不知道楼主对采集速度有要求没?如果要求高的话,只能用多路串口芯片分别接受各个从机的数据了, 对数据要求不高的话,可以使用模拟开关或继电器,用一个串口分时采集从机的数据!
mangoalx 2014-08-14
  • 打赏
  • 举报
回复
我说要查集线器型号,是很可能这个集线器已经完成了多路隔离/数据缓冲,那就一点问题也没有了。否则的话,只好用四个串口来分别接收,外设不够的话,只能加一片单片机来做了。 485 通常用法是总线型,主机主控通讯。你既然有集线器,很可能是有什么功能的,不然所有设备连在一起就行了,不用集线
wince2000 2014-08-14
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 12 楼 TopVB 的回复:
楼主 485支持一主多从通信, 你用在此处完全可以的 只是需要注意,开发板是主机,只有主机查询从机时,从机才能返回数据。同一时刻,主机只能和一个从机通讯。查询完一个从机后再查询下一个。循环查询 根本就不存在 主机同时收到四个从机数据的可能性!
我前面说了,从机是主动发送数据的,主机不发命令只管接收数据。所以就存在同时发送时,接收到乱码的问题。
wince2000 2014-08-14
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 13 楼 u012586257 的回复:
485集线器是什么设备?有型号么
连接多个终端设备的,比如4路进线(连接4个终端),一路出线(即一路总线,连接到主机)
wince2000 2014-08-14
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 15 楼 of123 的回复:
485 协议的流程是 1 所有从机处于接收地址状态。 2 主机向所有从机广播某一台从机的地址。 3 地址匹配的从机进入数据接收状态,其他从机不响应。 4 主机向确定的从机发送命令。 5 接收到命令的从机执行命令并返回应答。 6 该从机返回地址接收状态。 在这个协议中,地址消息和数据消息采用不同的帧格式。 以上协议保证了在一个时间内只有一台主机或从机处于发送状态。 在你这个需求中,因为应用命令实际上只有一个,因此可以将主机向从机以数据帧发送命令的环节去掉。 以上说的,是通过 485 协议转换芯片将所有从机并联的一对总线上的。 485 集线器有两类。其中一类是每台从机从集线器连接各自的通讯线,且有背板可以缓存从机发来的数据的。如果采用这种集线器,则通过向集线器发送地址,来逐个取回各个从机的数据。具体操作要看集线器的手册。
关键是,我这里的终端设备是主动发送模式,只会发送数据(不会接收) 我这个有实时性要求,终端检测到数据了就主动发送到主机,终端没检测到数据时就不发送 主机广播的话,得每50ms就轮询一次,而且是几乎时时在广播啊....会比较占用资源吧?我这是在开发板上,系统资源有限,而且还得运行其他程序. 所以我一个外行来看,应该是主动发送模式比较适合(但是这种模式又无法处理多个终端同时到达集线器总线上的情况)
of123 2014-08-14
  • 打赏
  • 举报
回复
misty-Z 2014-08-14
  • 打赏
  • 举报
回复
为什么不做个中转呢?可以通过中转将同时收到的东西按顺序发送到开发板呀,中转用个单片机就ok啦
aydf1 2014-08-13
  • 打赏
  • 举报
回复
开发板是主机,只有主机查询从机时,从机才能返回数据,否则有冲突时都是乱码!
zhxianbin 2014-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
这种模式下一般以开发板作为为 master,终端作为 slave,数据交互由 master 发起,常见协议为 modbus
mangoalx 2014-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
485集线器是什么设备?有型号么
movsd 2014-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
我查了一下资料,用了集线器也不能同时发送
movsd 2014-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
我没看见你用了集线器,用了集线器的话应该不会有问题。
wince2000 2014-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 1 楼 movsd 的回复:
不能允许终端设备同时发送数据,同时发送时会打乱数据,最终接收到什么都不是的乱码,这个需要在协议上处理,比如可以是主机依次查询终端设备,被查询的终端返回数据,其余终端不响应。
还会存在这样的问题? 这里的终端设备是主动发送的数据,不依赖于主机的命令的。
movsd 2014-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
不能允许终端设备同时发送数据,同时发送时会打乱数据,最终接收到什么都不是的乱码,这个需要在协议上处理,比如可以是主机依次查询终端设备,被查询的终端返回数据,其余终端不响应。
了然一目 2014-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 10 楼 CCTV5_ZENGYI 的回复:
数据之间有相应的波特率进行传输,在通常情况下以mcu的接收速率是不会出现上述乱麻的现象。不知可否,搂住可以演练一下,检验接收效果。
问题是,现在没有测试环境,无法做到同时发送..........在手工测试环境下,没有发现问题。但手工测试应该做不到同时发送,所以....
CCTV5_ZENGYI 2014-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
数据之间有相应的波特率进行传输,在通常情况下以mcu的接收速率是不会出现上述乱麻的现象。不知可否,搂住可以演练一下,检验接收效果。
zhxianbin 2014-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 8 楼 wince2000 的回复:
[quote=引用 7 楼 zhxianbin 的回复:] [quote=引用 6 楼 wince2000 的回复:] [quote=引用 5 楼 zhxianbin 的回复:] 这种模式下一般以开发板作为为 master,终端作为 slave,数据交互由 master 发起,常见协议为 modbus
现在我的情况是,终端设备主动发送信息到开发板,开发板只管接收 那么这样一种模式,能否规避4个终端同时发送数据到开发板时的接收障碍问题?? 现在连着4个终端,由于无法现场模拟同时发送数据到达开发板的情况,根本不知道能否规避。 [/quote] 不行,这种模式就不能使用 RS485 了,要使用 CAN 或者 网络。[/quote] 晕,可是开发板只有485接口.......汗。这是定制的,不提供多种接口,只提供了一种。 目前测试4个终端,接收都好好的。可惜真测不到 同时接收的场景,也不知道以后会不会出问题。 [/quote] 那就改为 master/slave 模式
wince2000 2014-08-12
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 7 楼 zhxianbin 的回复:
[quote=引用 6 楼 wince2000 的回复:] [quote=引用 5 楼 zhxianbin 的回复:] 这种模式下一般以开发板作为为 master,终端作为 slave,数据交互由 master 发起,常见协议为 modbus
引用 6 楼 wince2000 的回复:
[quote=引用 5 楼 zhxianbin 的回复:] 这种模式下一般以开发板作为为 master,终端作为 slave,数据交互由 master 发起,常见协议为 modbus
现在我的情况是,终端设备主动发送信息到开发板,开发板只管接收 那么这样一种模式,能否规避4个终端同时发送数据到开发板时的接收障碍问题?? 现在连着4个终端,由于无法现场模拟同时发送数据到达开发板的情况,根本不知道能否规避。 [/quote] 不行,这种模式就不能使用 RS485 了,要使用 CAN 或者 网络。
加载更多回复(1)
001、VB串口通讯视频教程源码41个 002、Visual Basic串口通信工程开发实例导航随书源码7个 003、Visual Basic串口通信与测控应用技术实战详解 源代码(15个全) 004、GE PLC串口通讯,VB编制,读取内存单元 005、PC机与51单片机之间的串口通讯,VB编的,分PC和单片机两部分 006、VB6的串口通信程序,还有crc校验 007、VB Modbus RTU源码,其中协议部分已生成DLL,可直接调用 008、VB.net开发的串口调试程序 009、VB.net实现串口编程,希望大家有用 010、VB版串口调试程序,包含VB源码及安装文件,适合调试串口 011、VB编程RS232串口控制DA数模转换 012、VB编程实现的串口调试工具源码 013、VB编写的RS232串口通信测试程序,以txt格式接受,可定义发送字符 014、VB编写的SouthStar串口测试与51串口烧写器V1.0版 015、VB编写的串口调试助手1.0的源码 016、VB编写的串口短信发送程序,需要数据线支持 017、VB编写的串口通信程序,实现多机通信 018、VB编写的串口通信程序,主要用于上位机与下位机间的通信 019、VB编写的串口通信程序界面参考网上的程序较简单 020、VB编写的串口通讯界面,主要面向51单片机的串口通信 021、VB编写的单片机和PC串口通信的调试程序 022、VB编写的仿真实电子琴操作界面,包含与FPGA串口通信的功能 023、VB串口API通讯,附带BAS文件全部源码,实现与饭卡读卡器通讯 024、VB串口编程,关于上位机的应用,特别适合初级学习VB的学员 025、VB串口编程调试精灵源码 026、VB串口编程实现完整的多费率电表读数软件 027、VB串口程序,,是一个串口使用例程,对初学者有用,特别是工控类的 028、VB串口传输文本,实现2台PC间的通信,类似简单的聊天工具 029、VB串口的一个电子称的项目 030、VB串口调试程序,用于通过串口控制松下空调测试 031、VB串口调试程序及源码 032、VB串口调试软件源代码,可以参考修改为其它通讯程序 033、VB串口调试软件源文件 034、VB串口控制步进电机程序完整源码 035、VB串口通信 6路10位AD转换数据采集源程序 036、VB串口通信,API串口通信模块源码 037、VB串口通信,适用简单,适合初学者 038、VB串口通信操作界面,进行数据采集,画实时曲线 039、VB串口通信程序,可以读取串口并显示保存数据,且能显示数据曲线 040、VB串口通信的源码,学习的好资料 041、VB串口通信调试器的源码程序 042、VB串口通信设计视频演示源码 043、VB串口通信示例 044、VB串口通信数据源码 045、VB串口通信之串口接收程序 046、VB串口通讯测试源代码,有文本和图形两种端口数据观察方式 047、VB串口通讯程序,用来跟单片机通讯 048、VB串口通讯代码(部分) 049、VB串口通讯的参考源程序 050、VB串口通讯实例 高精度电压表(24bit) VB源程序 051、vb串口通讯示例 052、VB串口与伺服电机DSP2407通讯完整代码源程序 053、VB串口源码,动力电池检测数据采集,内含电导巡检模块通讯报文,可,读写,保存,备份数据 054、VB串口字节通信程序,包括:1字节发送子程序,n字节接收子程序 055、VB串行口通信测试示例 056、VB串行通信试验程序 057、VB的MODEM通信源代码,智能化水电远端数据读取系统 058、VB的串口源程序,包括串口的配置界面,接收功能和发送功能 059、VB访问串口,并读取电子秤上显示的数据 060、VB和西门子S7-300 PLC串口通讯程序能实现读写功能 061、VB检测串口工作状态 062、VB简单的串口短信收发功能,使用短信猫测试通过 063、VB开发串口通信,关于生物医学工程专业的血氧饱和度的设计 064、VB开发串口通信软件,利用按钮控件控制高清晰数字展示台 065、VB开发的RS232串口图像处理器驱动(摄像头驱动) 066、VB开发的串口通信源码 067、VB开发的串口与三菱FX PLC通讯源码 068、VB控制串口232通讯,对飞利浦M1卡内数据进行处理,支持密码修改等 069、VB利用Mscomm控件编写的通讯终端,可做串口通讯编程参考示例 070、VB平台单片机与PC机串口通信的PC端程序。小巧易用,功能丰富 071、VB嵌入式串口通讯波形分析显示软件 072、VB实现串口调试LED信息显示屏设备主要代码 073、VB实现串口调试工具的完整源码 074、vb实现串口通信 文件传送系统,用vb以及mscomm控件实现 075、VB实现串口通信,发送命令从而接收相应数据 076、VB使用mscom控件实现PC机与单片机串口通信 077、VB通过COM串口读取条形码设备 078、VB通过串口控制单片机读写24C02源代码 079、VB通讯程序,连接串口可在电脑显示来电号码 080、VB下的串口发短信程序,可选择端口,设置短信中心号码 081、VB写的串口通信,发送和接收实例 082、VB写的串口通信分析程序源码 083、VB写的串口通讯,通过串口对单片机进行控制 084、VB写的串口通讯软件,简单易学,适合初学者 085、VB写的通过串口与考勤机连接通讯的程序 086、vb用控件的写的串口程序,是vb的经典之作 087、VB与USB转串口的通讯完整程序,有详细说明,不需要安装驱动 088、vb与串口通信的关于回路测试的小程序很实用 089、vb语言开发的串口通信,可实现拨号传送文件等 090、VB中串口事件处理函数的示例 091、VB中的串口通讯串口通讯作为一种古老而又灵活的通讯方式,被广泛地应用 092、VB自动枚举系统串口加摄象头图象采集,坐标系变换 093、Visual Basic2005与自动化系统监控(串并行控制)光盘
C#串口介绍以及简单串口通信程序设计实现 源代码和串口程序介绍连接:https://www.cnblogs.com/JiYF/p/6618696.html 本站积分太贵,自己变得。。直接到连接地址下载代码 周末,没事干,写个简单的串口通信工具,也算是本周末曾来过,废话不多,直接到主题 串口介绍   串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。(至于再详细,自己百度) 串口应用:   工业领域使用较多,比如:数据采集,设备控制等等,好多都是用串口通信来实现!你要是细心的话,你会发现,目前家用国网智能电能表就具备RS485通信总线(串行总线的一种)与RS232可以相互转化(当然一般,非专业的谁也不会闲的蛋疼,趴电表上瞎看,最多也就看看走了多少度电) RS232 DB9介绍: 1.示意图 2.针脚介绍: 载波检测(DCD) 接受数据(RXD) 发出数据(TXD) 数据终端准备好(DTR) 信号地线(SG) 数据准备好(DSR) 请求发送(RTS) 清除发送(CTS) 振铃指示(RI) 3.实物图: 以下是我购买XX公司的一个usb转串口线:这个头就是一个公头,另一端是一个usb口 笨小孩串口工具运行图: 1.开启程序 2.发送一行字符串HelloBenXH,直接将针脚的发送和接收链接起来就可以测试了(针脚2 接受数据(RXD) 和3 发出数据(TXD))直接链接, C#代码实现:采用SerialPort 1.实例化一个SerialPort [csharp] view plain copy 在CODE上查看代码片派生到我的代码片 private SerialPort ComDevice = new SerialPort(); 2.初始化参数绑定接收数据事件 [csharp] view plain copy 在CODE上查看代码片派生到我的代码片 public void init() { btnSend.Enabled = false; cbbComList.Items.AddRange(SerialPort.GetPortNames()); if (cbbComList.Items.Count > 0) { cbbComList.SelectedIndex = 0; } cbbBaudRate.SelectedIndex = 5; cbbDataBits.SelectedIndex = 0; cbbParity.SelectedIndex = 0; cbbStopBits.SelectedIndex = 0; pictureBox1.BackgroundImage = Properties.Resources.red; ComDevice.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(Com_DataReceived);//绑定事件 }

27,374

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
硬件/嵌入开发 单片机/工控
社区管理员
  • 单片机/工控社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧