组态王6.55电力监控系统(变量设置和MODBUS寄存器设置求教)

zqh0922 2016-11-25 10:09:51


请问我在组态王6.55环境中定义变量时寄存器如下设置是否正确?
遥信0寄存器地址:
31.0(3为功能码04减1得到,1为寄存器起始地址加1bit类型,只读)是否0也需要加1?????
遥信1寄存器地址:31.1(3为功能码04减1得到,1为寄存器起始地址加1,1为1位,bit类型,只读)


遥测0地址和变量类型该如何设置????????
感谢大家了!!!!!!
...全文
2697 4 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
4 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
zqh0922 2016-12-16
  • 打赏
  • 举报
回复
您用C#开发过上位机工控软件吗?通过串口采集数据。
zqh0922 2016-12-16
  • 打赏
  • 举报
回复
谢谢,后来搞懂了。感谢您的回答!
downerxl 2016-11-28
  • 打赏
  • 举报
回复
你这个遥测0的位应该是40001寄存器值转成十六进制的第一位 遥测0的模拟量应该是40010 用modsim读一下有没有值
downerxl 2016-11-28
  • 打赏
  • 举报
回复
组态王没用过 但是modbus寄存器地址从30000开始 用个modscan和modsim多试试 还有 功能码并不是你理解的那样 功能码是读写寄存器的命令的一部分