求大神指点,现场多台设备串联通讯到DCS用RS485通讯出现严重丢包现象怎么办~!

weixin_41643488 2018-01-17 04:25:08
各位大神,现场多台设备串联通讯到DCS用RS485通讯出现严重丢包现象。修改DCS采集周期问题没有解决,现场传输到DCS距离400M以内问问改波特率有用吗?还是需要加终端电阻?求助!
...全文
1207 4 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
4 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
faihung 2018-01-18
  • 打赏
  • 举报
回复
引用 1楼tianxj001 的回复:
DCS距离400M以内?RS485不加终端电阻?那你不丢包才怪,极限情况,300米以下可以不加,小心点那就不是300米不加了。 而且必须注意的是,RS485号称1.2千米,但是实际上波特率必须限制在100KHz以下。比如100m双绞线,最大传输波特率不超过1M。 最后给你总结一下:你已经属于中等距离通信了,终端电阻必不可少,而且,波特率也必须下降到合理水平。这样才能保证少丢包、不丢包。
同意
of123 2018-01-18
  • 打赏
  • 举报
回复
首先降波特率试试。加终端电阻应该也不困难吧?
tianxj001 2018-01-17
  • 打赏
  • 举报
回复
