电脑串口对接台达机械臂的问题(modbus rtu)

howema 2018-12-18 07:45:57
电脑端软件通过modbus rtu协议对接台达机械手 电脑软件端协议配置8:n:1(停止位)

机械手端协议配置没有这个选项,只有8:E:1(MODBUS RTU)


这种问题如何处理?高手赐教
...全文
725 2 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
2 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
wowclassic 2018-12-23
  • 打赏
  • 举报
回复
机械手的协议参数不可修改的情况下,电脑上位机灵活性大,可以将电脑软件内的参数修改成8E1,与从站配对,这是最通用的方法,可变的应对不变的。
zgl7903 2018-12-18
  • 打赏
  • 举报
回复
那就电脑端配置为 8,E,1 E偶校验

27,373