CACTI监控的几个问题
1. 通过CACTI监控思科交换机的VLAN,我们都知道VLAN是虚拟出来的一个概念,在实际中我们能监控到VLAN的具体流量吗?虽然在网上看到有相关的模板,我也下载了一个思科3500系列的模板,可是我监控到的数据是不对的,相差太远,我的VLAN流量达到了500M以上,但是监控到的却只有3k.....所以,我个人认为监控不到的.复制代码
2. CACTI最多能监控多少台服务器和网络设备,使用效率最高的cactid也就是现在的spine.最多能监控多少台?有人达到过上限吗??
如果有上千在服务器+设备,分布在不同的地方,应该使用什么样的方式会更好呢?复制代码
3. ##############################################################################################
#
#为什么我的流量达到100M以上图像就不准呢?
#
##############################################################################################
这与snmp的版本有关,snmp1的数据是32位而snmp2c以上是64位。
首先要确定你使用的是snmp2c或以上(现在的网络设备一般都支持)。然后点击Cacti的页面:"Console ->; Create New Graphs ->;Data Query"。你在下面看到"Select a graph type:"的下拉菜单(默认是"In/Out bits"),要取64bits的数据所以将其改为
"In/Out bits(64-bit Counters)",然后选择你要监测的网卡即可。
另外,该监测点的"Maximum Value"必须设置为100M以上。 如果是Linux主机要监测100M以上的流量(一般不会发生),需要带"--enable-mfd-rewrites"参数重新编译最新的net-snmp。
##############################################################################################
这里设置那个Maximum Value是不是在console---management---data sources 里找到相应该的项,进行更改,还有就是100M在cacti里表示是多少啊,默认就是1000000000,这个单位是什么?10M?or100M?复制代码
大家都来说说吧 TKS复制代码
[ 本帖最后由 kevinadmin 于 2008-10-28 11:22 编辑 ]