发现一台单控制器的SUN 3510小阵列风扇有黄灯;

log中发现:

BBU not full charged
fan failed detected

的报错,但是已经报了满场长时间了;系统目前使用正常;

目前风扇也是转的。


想确认一下:

是单独换风扇还是风扇和电源模块一起换? 看sunsolve不是很清楚...

Manufacturing Part # 是分开的,但是Option是一个? 只能一起定?

电池也需要更换了吧? 电池的订货编号是什么?


http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/Systems/3510/components.html


Power
Option #                            Manufacturing Part #         Description
XTA-3000-2UAC-KIT Buy         370-6776         AC Power Supply / Fan Module, 2U
371-0108         420 Watt AC Input Power Supply, RoHS:YL
XTA-3000-2UDC-KIT Buy         370-6798         DC Power Supply / Fan Module, 2U
371-0109         420 Watt DC Input Power Supply, RoHS:YL
XTA-3310-DC-KIT         370-5527         DC Power Supply / Fan Module
n/a         370-5398         420 Watt AC Power Supply / Fan Module


另外,看到这个:

3510的bug

ug 4825806: BBU warnings should not be as severe. The Sun StorEdge 3510 FC
array has a battery circuit board that monitors and charges the battery during
normal operation. Since the battery is not charging while the array is powered off,
some of the charge of the battery will dissipate. When the array is powered on,
the battery circuit board will detect the power dissipation of the battery and will
display the following message: “|[0125] WARNING: Controller BBU Not Fully
Charged” and begin to recharge the battery. Once the battery is fully charged, the
following message will be displayed: “|[01A5] NOTICE: Controller BBU Fully
Charged!”