masm2015 疑似09h的问题,就解决

vapidness0001 2019-11-28 06:11:47
masm汇编语言问题 将字符串小写变成大写字母,虽然变成功了,但是在结果后为什么有大片乱码? DATAS SEGMENT VAR DB 'This is assembly language' VAR1 DB 50 DUP(?) DATAS ENDS STACKS SEGMENT DB 128 DUP(?) STACKS ENDS CODES SEGMENT ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS START: MOV AX,DATAS MOV DS,AX MOV CX,25 XOR DX,DX LEA SI,VAR LEA DI,VAR1 MOV AL,[SI] L1: MOV AL,[SI] CMP AL,61h JAE L2 MOV [DI],AL INC SI INC DI LOOP L1 L2: MOV AL,[SI] CMP AL,7ah JB L3 MOV [DI],AL INC SI INC DI LOOP L1 L3: SUB AL,20H INC SI MOV [DI],AL INC DI LOOP L1 LEA DX,VAR1 MOV AH,09H INT 21H MOV AH,4CH INT 21H CODES ENDS END START
...全文
144 1 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
1 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
vapidness0001 2019-11-28
  • 打赏
  • 举报
回复
没有人看看我吗感觉不难的
内容概要:本文围绕基于Boost MPPT与双PI闭环双向DC-DC的离网光伏储能系统展开,系统性地研究了其动力学建模与稳态特性分析,并通过Simulink平台实现了完整的仿真验证。研究构建了涵盖光伏阵列、最大功率点跟踪(MPPT)控制、双向DC-DC变换器及储能电池的整体系统架构,采用Boost电路实现高效MPPT控制,并引入电压-电流双闭环PI控制策略,实现对储能系统精确的充放电管理。文章深入分析了系统在光照强度与环境温度双重扰动下的动态响应与稳态性能,验证了所提出模型的准确性与控制策略在不同工况下的鲁棒性与有效性,为离网光伏储能系统的优化设计与工程应用提供了坚实的理论基础和仿真依据。; 适合人群:具备电力电子技术、新能源系统或自动控制理论等相关专业知识背景,从事光伏储能系统、微电网或可再生能源领域研究与仿真的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握离网光伏储能系统的完整建模方法与关键参数设计流程;② 深入理解Boost电路MPPT控制与双向DC-DC变换器双PI闭环控制的协同工作机制与实现细节;③ 通过Simulink仿真分析系统在光照突变、温度变化等动态扰动下的稳态特性、电压稳定性和能量管理性能;④ 为实际离网系统的控制器设计、参数整定及性能优化提供可靠的理论指导和仿真验证手段。; 阅读建议:建议结合提供的Simulink仿真模型同步学习,重点关注MPPT算法的实现逻辑、双PI控制器的参数整定方法以及系统在不同环境条件和负载变化下的响应特性,可在此基础上进一步探索多目标优化控制或智能控制策略的应用。

11,847

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
MS-SQL Server 非技术版
社区管理员
  • 非技术版社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧