消防水池液位报警装置设置参数
消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-20134.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备3部分:消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。及时检测水
30、消防水泵启动时的要求
1、以自动直接启动或者手动直接启动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动; 2、以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行; 3、以备用泵切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行; 转载于:https://www.cnblogs.com/wf2010517141/p/10505756.html...
2021消防设施操作员(初级)岗位考试模拟题库室外消火栓操作部分
【百分百题库】提供消防设施操作员考试试题、消防员考试预测题、消防设施操作员考试真题、消防员证考试题库等,提供在线做题刷题,在线模拟考试,助你考试轻松过关。 一、单选题 1.室外消火栓使用完毕后,需打开( ),将消火栓内的积水排出,以免结冰将消火栓损坏。 A.阀瓣 B.排水阀 C.阀杆 D.接口 答案:B 解析:室外消火栓的操作方法:DN100.DN150mm出水口专供灭火消防车吸水之用。DN65mm出水口供连接水带后放水灭火之用。第一步将
消防水带
铺开;第二步将水枪与水带快速连接;第.
消防水泵控制器
消防水泵控制器GYXF3
60
-2XP,是为了满足消防电气控制装置(消防泵一用一备控制设备),符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-1
60
KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自耦降压启动柜中逻辑控制。GYXF3
60
-2XP目前行内实际应用2年多,远超同行,是行业内功能最多接口最丰富的消防水泵控制器。 消防水泵控制器GYXF3
60
-2XP参数 功率范围:7.5-1
60
KW 额定
31、消防水泵出水口压力表的压力值
1、消防水泵出口流量为0时,水泵出水口压力表的显示压力值不应超过设计工作压力的140%; 2、消防水泵出口流量为设计工作流量的150%时,水泵出水口压力表的显示压力值不应低于设计工作压力的65%; 转载于:https://www.cnblogs.com/wf2010517141/p/10505798.html...
朝阳网警
458
社区成员
33,393
社区内容
发帖
与我相关
我的任务
朝阳网警
我们是北京市公安局朝阳分局网络安全保卫大队的执法账号。根据《治安管理处罚法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》,利用互联网制作、复制、传播不实信息,散布谣言等扰乱社会秩序的,都属于违法行为。
复制链接
扫一扫
分享
社区描述
我们是北京市公安局朝阳分局网络安全保卫大队的执法账号。根据《治安管理处罚法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》,利用互联网制作、复制、传播不实信息,散布谣言等扰乱社会秩序的,都属于违法行为。
其他
技术论坛(原bbs)
社区管理员
加入社区
获取链接或二维码
近7日
近30日
至今
加载中
查看更多榜单
社区公告
暂无公告
试试用AI创作助手写篇文章吧
+ 用AI写文章