消防水池与水箱水位监测最新规范:最高/最低水位报警功能详解
这是我国首部针对消防设施检测的国家标准,由国家消防救援局管理,全国消防标准化技术委员会消防管理分技术委员会(TC113/SC9)负责执行,国家消防救援局与应急管理部天津消防研究所联合牵头起草。5.6.1.4就地水位...
消防水池液位报警装置设置参数
消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-20134.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,...
30、消防水泵启动时的要求
1、以自动直接启动或者手动直接启动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动; 2、以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行; 3、以备用泵切换方式...
2021消防设施操作员(初级)岗位考试模拟题库室外消火栓操作部分
【百分百题库】提供消防设施操作员考试试题、消防员考试预测题、消防设施操作员考试真题、消防员证考试题库等,提供在线做题刷题,在线模拟考试,助你考试轻松过关。 一、单选题 1.室外消火栓使用完毕后,需...
31、消防水泵出水口压力表的压力值
1、消防水泵出口流量为0时,水泵出水口压力表的显示压力值不应超过设计工作压力的140%; 2、消防水泵出口流量为设计工作流量的150%时,水泵出水口压力表的显示压力值不应低于设计工作压力的65%; 转载于:...