微气象区500kV输电线路抗冰能力校核分析下载

weixin_39821260 2020-09-29 11:30:57
针对覆冰后输电线路及杆塔的受力情况问题,采用传统导线受力计算模型对连续两次发生覆冰跳闸的500kV线路进行抗冰能力校核,研究了覆冰跳闸前后导线荷载、线间距离、不平衡张力以及脱冰跳跃幅值的变化情况。通过覆冰荷载模拟实验,结果表明:OPGW光缆覆冰过载能力低于地线5mm,且受导电率影响较大;不均匀覆冰后地线的不平衡张力易整体超标,而导线仅在耐张塔两侧超标,且主要受力杆件为耐张塔横担主材;在档距大于550m时,脱冰跳跃的相间净空距离即可引起导线间隙放电。
相关下载链接://download.csdn.net/download/weixin_38618819/12472336?utm_source=bbsseo
...全文
37 回复 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
内容概要:本文详细介绍了500KV单回路送电线路设计的关键要素和技术细节。文章首先概述了高压输电线路的发展历程及重要性,随后深入探讨了导线和地线的设计,包括导线型号选择、比载计算、应力弧垂曲线绘制等内容。接着阐述了金具设计,特别是绝缘子数量选择和防震锤设计。杆塔设计部分涵盖了荷载来源与分类,并详细计算了5A-ZB1塔在不同气象条件下的荷载。自立式铁塔的内力计算则采用了空间桁架和平面结构两种方法。基础设计部分讨论了不同类型基础的选择及其稳定性校验。最后,防雷设计章节分析了不同土壤电阻率条件下的防雷性能,计算了耐雷水平、雷击跳闸率等关键指标。 适合人群:从事电力系统设计、施工和维护的专业技术人员,尤其是具有一定电气工程基础并希望深入了解500KV输电线路设计的工程师。 使用场景及目标:①帮助工程师掌握500KV单回路送电线路设计的核心技术和计算方法;②为实际工程项目提供理论依据和技术支持;③指导相关从业人员进行合理的方案规划与实施。 阅读建议:鉴于本文内容较为复杂且涉及大量计算公式,建议读者具备一定的电力工程基础知识,并结合实际案例逐步理解和应用文中提供的设计理念和方法。同时,对于具体的计算部分,可以借助专业软件辅助完成,以提高工作效率和准确性。