新时期变压器绕组导线对抗短路能力的影响下载

weixin_39821260 2020-10-02 11:30:52
由于社会的不断进步,我国的电力企业也在迅速的发展,随着电力装机容量的不断增长,抗短路能力不足的问题已经成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响了电网安全运行。针对这种情况,分析变电器绕组导线对抗短路能力的影响作用,确保电网的安全、可靠运行。阐述了绕组导线规格对变压器短路时辐向力的影响,并提出了措施。
相关下载链接://download.csdn.net/download/weixin_38720461/12525838?utm_source=bbsseo
...全文
19 回复 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
变压器空载损耗和短路损耗定义 变压器的空载损耗是指变压器的二次侧开路,在一次绕组上施加额定频率的额定电压时产生的有功损耗。在一次绕组上施加额定电压时,在铁芯中产生交变磁通,从而在铁芯中产生磁滞与涡流损耗,总称为铁耗。由于空载电流和一次绕组的电阻都比较小,所以一次绕组的电阻损耗可以忽略不计,因此,变压器的空载损耗基本上就等于铁耗。空载损耗一般可通过空载试验测出。 空载损耗的大小与变压器的容量、磁路结构、硅钢片质量等因素有关,主要取决于铁芯材质的单位损耗,即:空载损耗一电工钢片单位损耗×铁芯重量。当电源的电压一定时,空载损耗的大小基本上是一个恒定值,而与负载的大小和性质无关。 由于变压器的一、二次绕组都有一定的电阻,当电流流过时,就要产生一定的电能损耗。变压器短路损耗等于将变压器的二次侧短路,流经一次侧短路电流为额定电流时,在一、二次绕组电阻上消耗的能量之和。如果忽略短路状态下的铁耗不计,因绕组多用铜导线制成,故也称为铜耗。 短路损耗的大小与通过一、二次绕组电流的平方成正比,因此,短路损耗与负载的大小和性质有关。铭牌上标示的短路损耗(千瓦数)是指绕组在75℃、通过额定电流时的铜耗