水表规范国家标准2007下载

weixin_39822095 2020-10-25 10:00:57
远传水表规范远传水表规范远传水表规范远传水表规范远传水表规范远传水表规范远传水表规范远传水表规范
相关下载链接://download.csdn.net/download/fjljwjn/2133301?utm_source=bbsseo
...全文
171 回复 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
十、建筑给水工程施工质量监理 (一)建筑给水工程施工质量验评标准 本细则包括:室内给水系统,消防系统,热水系统,中水系统的管道配件安装和各系统中附属设备安装的质量检验标准。其中隐含各系统中的分项工程的主控项目,一般项目,允许偏差项目的检验方法。 1.室内给水管道安装质量检验评定标准 项目 项次 内 容 检验方法 主控 项目 1 给水管道隐蔽,水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 观察,检查试验记录 2 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上 观察,检查隐蔽记录 3 给水系统竣工后或交付使用前,必须进行冲洗 观察,检查管道溃洗记录 4 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa 1.金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10分钟,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。 2.观察和开启阀门、水嘴等放水。 5 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检查有关部门提供的检测报告 6 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理,埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 观察或局部解剖检查 一般 项目 1 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 观察尺量检查 2 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: 1.焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过度; 2.焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 观察检查 3 给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置. 水平尺和尺量检查 4 管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合设计要求及施工基本规定。 观察、尺量及手扳检查 5 水表应安装在便于检修、不受爆晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。 观察和尺量检查 管道和阀门安装的允许偏差和检验方法(GB20242-2002规范

12,793

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
CSDN 下载资源悬赏专区
其他 技术论坛(原bbs)
社区管理员
  • 下载资源悬赏专区社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧