关于机房电话跳线问题。

yealex 2021-05-11 05:49:26

问题是这样的,菜鸟之间只接触过傻瓜路由,当网管,目前这是机房的电话线。
有录音的 有光纤的 还有一个应该是电话端的接口,上个网管已经走了,只留了张表。
实在分不清,表上哪对应是哪,还有接口那5-9 8-4是什么意思。求大佬指明。
感谢!!!
...全文
1112 1 打赏 收藏 转发到动态 举报
AI 作业
写回复
用AI写文章
1 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
yealex 2021-05-11
  • 打赏
  • 举报
回复
今天就来问题了,来了个新员工,需要到用到电话,但电话拨不出去。 菜鸟的我又不知道哪里出问题了,就拿着寻线器去机房一脸懵B无从下手, 最后想了想,先从会的地方检查下手,电话和电话线下手,emmm。。。最后解决了,是连接电话线坏了。 但其实如果不是线坏了,确实需要机房来调频,我就真完蛋了,别说操作,光设备就没看明白。 求大佬指教。
联通机房的巡检主要做哪些 一、准备工作 1、查看目标基站资料,确认灭火器有效期、开关电源模块型号等。 2、带好基站钥匙、开关电源模块、标签、防火泥、绝缘胶带、数码相机等。 3、穿工作服、戴工作牌、带身份证、部分基站还需要开具相关证明。 二、基站外检查 1、到达目标基站后,检查基站外门、内门和门锁是否完好; 2、检查围墙、地坪是否有开裂或下陷; 3、检查塔基螺母是否紧固并表面覆盖柏油; 4、检查塔身是否悬挂禁止攀登警示牌; 5、检查铁塔爬梯离地间距是否超过1.5米; 6、围墙周围2米内不得有杂草或易燃物品堆放; 7、变压器周围3米内不得有杂草或易燃物品堆放,高压线下不得有茂盛树木。 三、环境检查 1、电话联系监控中心,告知进入基站; 2、进站后,关闭机房门,检查封堵是否完好,有无漏光现象; 3、检查机房照明及墙壁电源是否完好; 4、检查灭火器是否在有效期内; 4、检查墙顶是否有渗水痕迹;检查墙面是否有裂痕;新建基站注意检查地面是否有返潮现象; 5、配合监控中心做动环告警验证,包括门禁、停电、温度、水浸等。 四、线缆和接地 1、检查走线架是否牢固,表面是否有锈蚀现象; 2、检查线缆布放平直整齐、外皮无损伤; 3、检查电源线、传输线是否有交越,交越处是否做套管处理; 4、检查室内外接地铜排是否紧固。有无被盗现象; 五、配套设备检查 1、检查三相电压是否稳定,有无缺相,并记录电表读数; 2、检查防雷器、熔断器是否牢固、工作是否正常; 3、检查空调制冷是否正常,将空调温度设置在28度; 4、断开空调电源,重新上电,检查空调是否能够来电自启动; 5、检查电池连接片是否紧固,电池有无鼓包漏液现象; 6、检查开关电源有无告警,整流模块是否工作正常; 7、检查开关电源各参数是否设置正确,一二次下电是否按要求设定; 六、主设备检查 1、带好防静电手环,检查各设备模块有无告警提示; 2、检查合路器与馈线接头是否牢固,载频与合路器之间跳线连接是否牢固; 3、查看尾纤、光缆、2M线布放是否整齐,标识是否准确齐全,接头是否紧固; 3、检查光缆加强芯是否接地; 4、检查基站设备电源是否接在一次下电,传输设备电源是否接在二次下电; 5、清洁设备表面,风扇滤网的灰尘; 七、结束工作 1、巡检中发现的问题要立即解决,不能解决的应做好记录,及时汇报; 2、填写巡检记录表,清洁设备卫生、室内卫生; 3、确认无任何告警后,清点工具; 4、离开基站,并电话告知监控中心并确认有无其他告警。