RS232与RS485的区别是什么?

shgye121212 2003-08-20 08:48:32
RS232与RS485的区别是什么?
RS232还懂那么一点,现在要用RS485搭建一个小型通讯网络,不知道可不可以实现!需要一些什么硬件设备?有高手就帮帮我吧!!
...全文
1039 12 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
12 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
  • 打赏
  • 举报
回复
楼上哪个乱说232是单工?
chgluo 2003-09-02
  • 打赏
  • 举报
回复
RS232特点:
(1)接口的信号内容 实际上RS-232-C的25条引线中有许多是很少使用的,在计算机与终端通讯中一般只使用3-9条引线。RS-232-C最常用的9条引线的信号内容见附表1所示
(2)接口的电气特性 在RS-232-C中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻 辑“1”,-5— -15V;逻辑“0” +5— +15V 。噪声容限为2V。即 要求接收器能识别低至+3V的信号作为逻辑“0”,高到-3V的信号 作为逻辑“1”
(3)接口的物理结构 RS-232-C接口连接器一般使用型号为DB-25的25芯插头座,通常插头在DCE端,插座在DTE端. 一些设备与PC机连接的RS-232-C接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条接口线,即“发送数据”、“接收数据”和“信号地”。所以采用DB-9的9芯插头座,传输线采用屏蔽双绞线。
(4)传输电缆长度 由RS-232C标准规定在码元畸变小于4%的情况下,传输电缆长度应为50英尺,其实这个4%的码元畸变是很保守的,在实际应用中,约有99%的用户是按码元畸变10-20%的范围工作的,所以实际使用中最大距离会远超过50英尺,美国DEC公司曾规定允许码元畸变为10%而得出附表2 的实验结果。其中1号电缆为屏蔽电缆,型号为DECP.NO.9107723 内有三对双绞线,每对由22# AWG 组成,其外覆以屏蔽网。2号电缆为不带屏蔽的电缆。型号为DECP.NO.9105856-04是22#AWG的四芯电缆。

RS232的缺点:
1、接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
2、传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。
3、接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
4、传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能 用在50米左右。

RS485的特点:
1、RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
3、RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
4、RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。 因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
gcai 2003-09-01
  • 打赏
  • 举报
回复
主要原因是平衡(差分)和单端吧,不是因为电压吧
c_roc 2003-08-30
  • 打赏
  • 举报
回复
两种是不同的信号,定义0和1的电压范围不同,RS485传的远些,RS232近些就这些区别,主要的还是0和1的电压范围不同罢了
helltic 2003-08-27
  • 打赏
  • 举报
回复
485是422的升级,422是232的升级,485可以是挂多个主从设备,理论上可以挂无穷多个主从设备,但是它的电气特性决定它一般只能挂30个主从设备,232也可以实现双工,并不是这么区别的。485的差分传输使它有更好的传输性能,这方面的书很多,你可以看看。
hear_rain 2003-08-27
  • 打赏
  • 举报
回复
http://www.eebyte.com/article/list.asp?id=144
ggscw 2003-08-22
  • 打赏
  • 举报
回复
最关键的是两者的电平信号强度不一样!!!!!!!!!!!
sansan5688 2003-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
232 是单工
shgye121212 2003-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
还有吗?亲爱的排长同志!!!
jack2004 2003-08-21
  • 打赏
  • 举报
回复
波特率不同了,实现的硬件线路不一样了,所能用的芯片不一样了,笨蛋!!!!!
shgye121212 2003-08-20
  • 打赏
  • 举报
回复
这些是地球人都知道!
  • 打赏
  • 举报
回复
232全双工
485半双工
232传的距离不远最多10多米
485可达一两公里
232只能点对点
485可以总线形式,可以多机通讯

27,374