#向社区开发者提问# 关于EdgeX使用的几个问题 1. 你如何使用Consul与EdgeX? 当你使用Consul UI,你是否会对配置进行更改? 这些更改是在运行时进行的吗? 2. 你会想要在运行时对设备配置文件(device profiles)进行更改吗? 目前配置文件是静态的,不能被更改。 是否有进行更改的用例呢? 3. 哪些协议(传感器和设备)是你最多连接到EdgeX的?
...全文
310 7 打赏 收藏 转发到动态 举报
AI 作业
写回复
用AI写文章
7 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
Frank_Abagnale 2021-04-23
  • 打赏
  • 举报
回复
1. 暂无; 2. profile 通常是对具有相同数据源的设备描述,除非写错了,否则很少修改。唯一存在的修改情况是:某个设备,有多个resouse,开始配置时只配置了部分数据源,在后面的使用中发现需要用到更多数据源,或数据源的组合(cmd) 3. 直接选用的设备Modbus是最多的,因为其使用的便捷性,尤其是modbus-tcp。MQTT是目前使用相对比较灵活的,因为可以灵活开发一个MQTT Client连接需要收集的数据和MQTT DS之间
EdgeX中文社区 2021-04-23
  • 打赏
  • 举报
回复
问题1修改:你如何配合使用Consul与EdgeX?
阿拉神农 LV1 2021-04-23
  • 打赏
  • 举报
回复
1 暂无 2 暂无 3 mqtt是比较多的。但我们还有一个非常棘手的需求,就是流媒体数据,目前貌似无法接入edgex。我们接流媒体数据是希望做视频监控之类的。
szwhs 2021-04-23
  • 打赏
  • 举报
回复
1,最好能在线更改,工业控制需要不间断运行 2,用例很多,如大型的集成系统,被集成的系统监控信息在初期经常变化。 3,plc,电力协议