社区
windows网络管理与配置
帖子详情
架空网线如何防雷
derek
2004-10-15 06:00:07
两栋楼间空中架了网线,一头接电脑一头接hub, 请问如何避免打雷时烧坏电脑/hub?
谢!
...全文
378
9
打赏
收藏
架空网线如何防雷
两栋楼间空中架了网线,一头接电脑一头接hub, 请问如何避免打雷时烧坏电脑/hub? 谢!
复制链接
扫一扫
分享
举报
写回复
配置赞助广告
用AI写文章
9 条
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
打赏红包
qlzgdzfl
2004-10-17
打赏
举报
回复
唉
只要是走楼顶,不行,不过俺没用会屏蔽线啊
俺公司的网www.cbbn.net)
好多就是这样, 防雷设备,每一个交换机上都有,(可能接的少吧, 接地电阻可能大点吧)
电源接地也有还是不行,一打雷历害了,就会烧不过有时会打晕,重起就好有时是线在那个口烧那个口, 有时全烧, ,还能是光交换上做了这些吧,联的hub没做(靠这一套这个够买好几个hub),用光纤,也不行到时会烧变压器与光纤收发器, 可能是没有做得不够完善吧
呵呵,唯一的办法就是不要走楼顶,架钢线, 有二层楼高的钢线就没事,还有楼上说的拔线也行,除非你全拔了包括计算机与hub上的,不然一样烧, 俺试过,
因为俺就是弄这个的
qlzgdzfl
2004-10-17
打赏
举报
回复
唉
只要是走楼顶,不行,不过俺没用会屏蔽线啊
俺公司的网www.cbbn.net)
好多就是这样, 防雷设备,每一个交换机上都有,(可能接的少吧, 接地电阻可能大点吧)
电源接地也有还是不行,一打雷历害了,就会烧不过有时会打晕,重起就好有时是线在那个口烧那个口, 有时全烧, ,还能是光交换上做了这些吧,联的hub没做(靠这一套这个够买好几个hub),唯一的办法就是不要走楼顶,架钢线, 有二层楼高的钢线就没事,用光纤,也不行到时会烧变压器与光纤收发器, 可能是没有做得不够完善吧
呵呵
xuStanly
2004-10-16
打赏
举报
回复
架空线采用屏蔽线,屏蔽层接地,接地电阻就小于1欧姆。
derek
2004-10-16
打赏
举报
回复
大楼防雷装置是没有的啦。
我想走地下是最好的(是不是?),但对方已布好线。
1、中间的连接线需要用屏蔽线路,如:铜轴电缆,或者屏蔽双绞线
屏蔽双绞线好像只在书本上见过,有卖吗?需money几许?
用普通双绞线外套接地的金属管可否?
2、两头电源接地
是指整个电力系统有接地吧。都是正宗三线的啦。
3、安装防雷系统
没深入了解,感觉肯定贵。
gkisffjcm
2004-10-16
打赏
举报
回复
现在的大楼都有防雷装置,不要把网线弄得太高一般没有问题的.
Aceryt
2004-10-15
打赏
举报
回复
家庭网络的话,打雷时拔线;
公司网络的话,则使用光纤。
lyuanping
2004-10-15
打赏
举报
回复
更好的方法,就是多花钱,用光纤!
xjp6688
2004-10-15
打赏
举报
回复
老大厉害,有没有更好的方法呢?
icuc88
2004-10-15
打赏
举报
回复
1、中间的连接线需要用屏蔽线路,如:铜轴电缆,或者屏蔽双绞线
2、两头电源接地
3、安装防雷系统
强化安全 局域网
防雷
电攻击方案完全揭密(转)
高效、安全是局域网设备工作运行的主旋律之一,不过提到局域网安全,相信多数人都会把目光聚焦到网络防病毒、网络防攻击上来,而很少有人会考虑雷击或感应雷击也能给局域网设备造成致命的安全威胁。在高层建筑物日益增多的今天,局域网设备遭受到...
忆龙2009:楼道交换机
防雷
安装方法
以楼道交换机为例,楼道机箱内放置的设备一般包括交换机、熔纤盒、光电转换器等,建议按照数据流的走向(上行光缆-熔纤盒-光电转换器-交换机设备-终端用户)对设备进行摆放,避免不同功能的线缆互相缠绕。说明:安装示意图中的熔接盒与光电转换器不是必需设备。(1)楼道机箱用于放置被保护设备的金属盒(2) 光电转换器电源线连接光电转换器与电源
防雷
插排(3) 光电转换器可选,当设备
局域网
防雷
电攻击实用解决方案
高效、安全是局域网设备工作运行的主旋律之一,不过提到局域网安全,相信多数人都会把目光聚焦到网络防病毒、网络防攻击上来,而很少有人会考虑雷击或感应雷击也能给局域网设备造成致命的安全威胁。在高层建筑物日益增多的今天,局域网设备遭受到雷击的可能性越来越大,如果我们不及时采取
防雷
措施,那么轻则容易导致网络设备不能正常工作,严重的话能损坏或烧毁网络设备,从而给我们...
手把手教你设计室外网口
防雷
电路:从气体放电管到TVS管选型全攻略
本文提供了一份完整的户外网络接口
防雷
电路设计实战指南。文章详细解析了从理解电气威胁、构建多级防护架构(气体放电管与TVS管选型),到关键的PCB布局与接地设计的全流程。重点阐述了如何通过器件参数选型与合理的PCB布局,实现有效的EMC防护,确保设备在户外严苛环境下的稳定运行。
综合布线常用材料和参考价
中心机房清单示例: 数量和价格仅供参考! 序号 名称 规格 数量 单位 单价 金额 1 配电柜 定制 1 个 5000 5000 2 空气开关 正泰160A/3P 2 个 150 300 3 空气开关 正泰100A/1P 3 个 65 195 4 空气...