有没有遇到过ds2411读取时,读出的信息有一位会出现跳变的情况,这是个偶现问题。
多看一眼就会
2022-11-04 10:37:45
在读取ds2411时,其中的某一位会偶现跳变。
...全文
140
回复
打赏
收藏
有没有遇到过ds2411读取时,读出的信息有一位会出现跳变的情况,这是个偶现问题。
在读取ds2411时,其中的某一位会偶现跳变。
复制链接
扫一扫
分享
转发到动态
举报
AI
作业
写回复
配置赞助广告
用AI写文章
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
打赏红包
stm32
读取
DS2411
DS2411
的读写
时
序和DS18B20一致,毕竟同一个公司出的。 下面是代码 源文件
ds2411
.c #include "
ds2411
.h" #include "delay.h" #include "usart.h" ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////...
DS18B20
读出
85摄氏度
原文出处:https://blog.csdn.net/hubukaixuan/article/details/7933575 在原文的基础上,一定修改。 关于DS18B20初始化
时
候
读出
85摄氏度的
问题
,我相信很多朋友都
遇到
过。 很多人估计没有解决这个
问题
。最后不得已的
情况
下多读了几次,然后才开始显示。
问题
就是因为,DS18B20默认是12位采样,具体
时
间看下表: 配置寄存器...
【DS18B20】
读取
温度
1.初始化—跳过ROM(0xcc)—
读取
温度(0xbe)—调用两次
读取
温度函数,分别是高位和低位。1.初始化—跳过ROM(0xcc)—转换温度(0x44)
蓝桥杯单片机DS18B20温度
读取
流程:①:DS18B20复位。 ②:写入字节0xcc,跳过ROM指令。 ③:写入字节0x44,开始温度转换。 ④:延
时
700~900ms ⑤:DS18B20复位。 ⑥:写入字节0xcc,跳过ROM指令。 ⑦:写入字节0xbe,
读取
高速暂存器。 ⑧:
读取
暂存器的第0字节,即温度数据的LSB。 ⑨:
读取
暂存器的第1字节,即温度数据的MSB。 ⑩:DS18B20复位,表示
读取
数据结束。 11:将LSB和MSB整合成为一个16位数据。 12:判断
读取
结果的符号,进行正负温度的数据处理。 vo
毕业设计--2020-1-13 DS3231秒出
问题
(秒读数全部是偶数的原因)
今天测试了DS3231 这个传感器,这个传感器的其他的特点不在赘述,资料很齐全。 主要是和大家分享一下我
遇到
的
问题
。 先说明原因 缺少了一个 ACK位 SCL
时
钟的第一个
时
钟给了 ACK 之后 所有回读的bit 都错位了。 在 IIC 的读
时
序里面 少了一个ACK 测试的
时
候发现打印的数据里面的 秒数据两秒一跳 串口打印回来的数据是这样的 已知我的串口打印的
时
间间隔是...