新能源箱变测控装置-风电光伏电站监控系统的核心

章起帆
南京振瑞电气官方账号
2022-11-11 11:43:40

 风电,光伏箱变为什么要安装箱变测控?
   


     在风力发电站和光伏发电站设计过程中,为降低线路损耗,一般在风机旁或者逆变器旁配置10/35KV箱式升压站。风电厂各风机间距达数百米,离集控室较远;光伏站的每个逆变器离集控室也较远,升压变均处于空旷的野外,自然环境比较恶劣,不方便人工巡视;使得箱变测控成为风电或光伏电站的监控难点。

      箱变综合测控装置是电站监控系统的核心部分,实现智能化管理。箱变综合测控装置能够对风电、光伏箱变进行保护和远程监控,全面实现对风电、光伏箱变的“遥信、遥测、遥控、遥调”功能,同时,光伏箱变测控装置还能实现对光伏阵列中的汇流箱、直流柜、逆变器“遥信、遥测、遥控、遥调”功能;实现风电、光伏工程的“无人值守”的运行管理模式。

 

     箱变综合测控装置是电站AGC系统必不可少的组成部分。2011年国家电网公司颁布了企业标准《光伏电站接入电网技术规定》,提出了在光伏电场安全运行I区配置有功功率控制系统(简称AGC系统),来实时自动接收并执行调度主站下发指令,参与电力系统有功和频率调节,箱变综合测控装置批量转发调度主站下发的调节指令。
     箱变综合测控装置降低电站的投资和运行成本。箱变综合测控装置集测控、保护、通信于一体,减少电站的投资成本;箱变综合测控装置能把风机、光伏板旁配置的10/35kV 箱式升压站及各智能设备的运行工控传到集控室,避免人工巡视,现场抄录电站的各信息数据(例如当日发电量),降低电站的运行成本。

      箱变智能监控装置是结合国内外技术研发的一种针对风电,光伏的综合监控装置,此装置具备光伏箱变低压侧或风电场箱变高低压侧的模拟量采集、非电量保护、远方控制和通讯功能,同时此装置还可融合通信管理机、光纤交换机、负责接入、传输发电单元内逆变器、智能汇流箱等设备的数据通信,实现光伏发电子系统所属智能设备通讯信息的集中和传输,并通过自愈式环形光纤以太网接入升压站综自系统,进而实现升压站对光伏发电单元或风电场的远程管理和自动化监控,满足光伏电站以及风电场全面智能化、“无人值班,少人值守”的运行管理方式。

 

 产品分类及功能简介

类别

主要功能

300

纯测控

300F

带光纤环网

300A

带光纤环网,带通讯管理机功能

 

 

 

遥测

交流测量:

三相电流、三相电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度;

6路电流、6路电压

直流测量:共6路

标配2路4-20mA(可增至3路,订货时需注明)

标配3路热电阻

遥信

40路开入,其中前12路固定为非电量保护信号输入

遥控

9路继电器输出,用于保护输出或普通遥控输出

保护

非电量保护:

轻瓦斯、重瓦斯、高温、超高温、变压器油位低、油位高、压力释放阀、高压熔断器A相、B相、C相,非电量1、非电量2

常规保护:

三段式电流保护、零序电流保护、过电压保护、欠电压保护

遥控

9路继电器输出,用于保护输出或普通遥控输出

通信

2个自愈型光纤通讯接口,可组光纤环网

 

2路以太网通讯接口

1个485通讯口(可增至2路,订货时需注明)

规约

转换

标配6路RS485接口(可增至10路,订货时需注明)

1路以太网通讯接口

 

 

记录

记录最近发生的35次事故及操作记录

技术参数

技术要求

功能要求

应用参数

辅助工作电源

电源输入

AC/DC85~265V

频率

50Hz

功耗

正常运行≤10W;装置动作≤15W

电流输入

额定值In

5A(1A)

测量范围

0~1.2In

测量误差

≤±0.5%

功耗

≤0.5VA/相

电压输入

额定值Un

100V/270V/690V;

测量范围

0~1.2Un

测量误差

≤±0.5%

功耗

≤0.5VA/相

其他测量精度

频率

≤±0.01Hz

功率因数

≤±1.0%

有功功率/无功功率

≤±1%

开关量输入

通道数

40路

输入方式

无源接点(自带24V驱动)

隔离方式

光电隔离,隔离电压2500V

接点输出

通道数

9路

工作电压

AC250V,8A

输入方式

空接点

隔离方式

光电隔离,隔离电压2500V

通讯接口

通讯接口

2路光口、2路以太网、2路485口,

最多可配置10路485规约转换模块

隔离类型

光电隔离

波特率

RS485:1200bps~9600bps

光口:155M、1310nm、ST接口、单模≥20Km 

以太网:10M/100M自适应

通讯规约

Modbus/IEC 60870-5-103/104等

 

2.2.正常工作大气参数

 

设备的保护功能
1)三段式过电流保护

       每段各设一个软压板进行保护功能的投退,且每段保护各有一个动作电流及动作时间定值,各段保护相互独立。

2)零序过电流保护

       当零序电流大于设定电流时,经延时跳闸或告警。

3)非电量保护

       该保护功能为标准配置。提供重瓦斯、轻瓦斯、超温、温度高、油位低、油位高、压力释放阀、高压熔断器A、B、C相、非电量1、非电量保护2的直跳接口。并通过控制字选择延时跳闸/告警,同时采集遥信。

4)过电压保护

       投入过电压保护压板和控制字,当线电压大于设定值时,经延时跳闸或告警。

5)欠电压保护

       投入低电压保护压板和控制字,低电压设最小动作门槛,当三相线电压小于57V时,低电压保护不再动作,经延时跳闸或告警。

6)PT断线

       任意两相线电压之差>40V;Umin<0.1Un,I有电流(>0.2In);以上判据满足时,判为TV断线,延时10s告警,报告“TV断线告警”。
更多新能源箱变内容详见:https://www.zhinengdianli.com/peiwangzidonghua/xiangbiancekong/308.html