GST5000主机操作使用培训资料.doc下载

weixin_39821228 weixin_39821228 墨衍会员 · AI 创作全网分发 墨衍智能分发 通过墨衍一键同步至各平台 可同步平台 CSDN微信公众号微博知乎掘金百家号博客园抖音小红书 你的文章也可以这样分发 墨衍会员 ¥399起/年,写一次发全网 我也要 + 加入社区
海湾公司GST5000主机操作使用培训资料 第一部分:火警处理: 当发生火警时,首先应按"消音"键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息 检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;(烟温感及手报报警设备,在正常监 控状态时,其指示灯定时闪烁巡检;在报警状态时,其指示灯常亮。) 1.若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。(1.可手动启动各个相关设备;2.可将主机设置为"全部自动" 状态,让其自动联动相关设备。) 2.若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成 误报警; 按"复位"键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其 屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按"消音"键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息 检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取 相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否 发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过 8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽 ,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安 装单位或厂家。启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设 备为总线制设备还是直控设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的 单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命 令灯熄灭,启动命令被终止; 直控设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个 单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此 该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设 备对应的单元,并按下这个单元的手动键,启动命令被终止。 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除"消音"、"记录检查"键外 )操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下" 确认"键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。(出厂密码默认为"空",可直接按 "确认"键进入。) 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制 器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 注意事项 本控制器属精密电子产品,需专人管理,严禁他人随意触动。 用户应认真做好值班记录,如发生报警,应先按下控制器上的"消音"键,迅速确认 火情后酌情处理。处理完毕后做执行记录,然后按"复位"键清除报警。如确认为误 报警,在记录完毕后,可将报警的探测器或模块屏蔽,并通知我公司技术服务部修 理。 我公司负责质保期内控制器的保修,发现问题请及时和我公司技术服务部联系,用 户不要自行拆开或维修,否则由此引起的损坏不在保修范围。 第二部分:主机使用操作 1 按键及面板设置说明 以柜式GST5000控制器的按键及面板为例说明。 主控面板分:液晶显示屏、指示灯区、时间显示、键盘及打印机五部分(如图2- 6)。 图2-6 2 LD-SD064A智能手动消防启动盘结构说明 LD-SD064A智能手动消防启动盘由两块32路手动盘构成及控制板的结构见图2-15~2- 16。每块手动盘的每一单元均有一个按键、两只指示灯和一个标签。其中,按键为启/停 控制键,如按下某一单元的控制键,则该单元的命令灯点亮(红色),并有控制命令发 出,如被控设备响应,则回答灯点亮(红色);若在启动命令发出10秒后没有收到反馈 信号,则命令灯闪亮,直到收到反馈信号。用户可将各按键所对应的设备名称书写在设 备标签上面,然后与膜片一同固定在手动盘上。 2 GST-LD-D02智能电源盘结构说明 GST-LD- D02智能电源盘提供联动24V电源,用于向外接模块或相应的被控设备供电。 1)面板说明如图所示。 指示灯与按键说明: 消音键:在故障状态下,按下"消音"键可中止故障音响,当再次发生故障时,再次发出 故障音响。 自检键:按下"自检"键后,进入密码输入状态,此时同时按下"自检"键和"消音"键,电 源盘开始对数码管、指示灯、蜂鸣器进行检查。 工作指示灯:绿色,在主电接通时点亮。 主电故障灯:黄色,主电 , 相关下载链接:https://download.csdn.net/download/qq_43966957/87869140?utm_source=bbsseo
...全文

相关推荐

GST5000主机操作使用培训资料.doc

为确保用户能够正确操作GST5000主机,特制定了详尽的培训资料,内容涵盖火警处理、故障与异常处理、启动/停动操作及键盘解锁等操作使用细节。

小虾仁芜湖

【信息科学与工程学】计算机科学与技术——第七十七篇 系统架构设计02

编号类型模型配方企业资本运作的方法/规则/条件/依据及所有的步骤(​风险处理/异常处理/危机应对关联知识法律法规和裁决依据​​由发起人(通常是知名投资人、投行或产业资本)先设立一个只有现金、无实际业务的特殊目的收购公司(SPAC),通过IPO募集资金并在交易所上市。然后在规定时间内(通常24个月)寻找一家非上市公司进行合并(De-SPAC),使目标公司迅速实现上市,规避传统IPO的复杂流程和不确定性。1.:在开曼或特拉华注册空壳公司,注入少量种子资金。2.

flyair_China

海湾GST5000消防主机说明2018.06.pdf

使用GST5000消防主机时,务必遵循安装使用说明书中的步骤,并妥善保管手册,以便日后查阅。同时,控制器的操作和维护应由专业人员执行,确保系统的正常运行和消防安全。

消防主机调试软件

JB-QB-GST500 JB-QG QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书

安装使用说明书是JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)的重要参考资料。

jordan_bai

海湾消防主机JB-QG_T-GST5000_JB-QB-GST500控制器说明书.doc

"海湾消防主机JB-QG_T-GST5000_JB-QB-GST500控制器说明书.doc"title: 海湾消防主机JB-QG_T-GST5000_JB-QB-GST500控制器说明书description

「已注销」
评论