光伏防逆流装置的工作原理
光伏防逆流装置介绍
光伏防逆流装置装置也叫逆功率保护装置。针对低压配电网侧的光伏并网发电系统,一般认为光伏发电功率不大于并网侧上级配电变压器容量的20%是合适的。目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。此时光伏发电并网需要光伏防逆流装置装置(逆功率保护装置)来解决逆流(逆功率)的问题。
光伏防逆流装置的工作原理
RCX-95S90N光伏防逆流装置通过检测并网衔接点的电压电流信号,来判断逆流情况是否发生。
当光伏发电的功率大于负荷用电功率时,负荷消纳不完的电就会向电网输送,这就是逆流。此时,装置检测到逆流的情况发生,通过控制逆变器输出端的塑壳塑壳断路器,切除一路或者多路逆变器,减小光伏发电功率,使光伏发电功率小于负荷功率,防止逆流情况发生。
当负荷功率增大,光伏发电功率小于负荷功率时,装置控制合上一路或多路逆变器,直到光伏发出的电可供负荷使用为止。做到无人值守、智能并网,使光伏发电的效益达到最大化。
光伏防逆流装置实际案例分享
北京某小区计划在居民楼屋顶安装光伏发电系统,此光伏项目为自发自用余电不上网光伏项目。所以每套光伏发电系统需加装一台RCX-95S90N防逆流保护装置(逆功率保护测控装置),达到余电不上网的目的。
光伏防逆流装置安装位置
装置采集并网衔接点的电流电压数据,建议安装于负荷上端并网衔接点开关柜中。控制逆变器输出端的塑壳断路器。

光伏防逆流装置为什么不能安装在光伏交流总柜中?
光伏发出的电一定是向负荷端送电的,光伏发的电经过负荷,只有负荷消纳不完的部分向电网侧送才叫逆流”。如果装置装在光伏交流总柜,检测这里的电流电压数据,那么装置就会判定所有从光伏发出的电都是“逆流”。导致断路器反复分闸合闸,光伏供电系统不能正常工作。