Lenze 伦茨8400 实际项目8400技术参数
1.减速机制动器控制参数调整
2、DP通讯:控制字和状态字
4. 其它功能说明
4. 1. 设置电机缺相报警功能,C597=1,缺相时跳闸并报警。
4.2.设置DP总线的通讯故障处理功能:C13880/1=1
4.3、设置过载保护,(1)先在C088中设电机额定电流,将C120参数设位90%。
4.4 制动电阻的使用:C174=78 (参见手册P190)
, 相关下载链接: