DZS-10B(G)系列延时中间继电器型号:
DZS-11B延时中间继电器;
DZS-11BG延时中间继电器;
DZS-12B延时中间继电器;
DZS-12BG延时中间继电器;
DZS-13B延时中间继电器;
DZS-13BG延时中间继电器;
DZS-14B延时中间继电器;
DZS-14BG延时中间继电器;
DZS-15B延时中间继电器;
DZS-15BG延时中间继电器;
DZS-16B延时中间继电器;
DZS-16BG延时中间继电器;
一、产品特点
- 延时功能:DZS-15B为电压延时动作和电流保持继电器,即它在接收到一定电压后,会经过一定的延时时间再动作,并且能够在电流保持下持续工作。
- 电磁式:采用电磁原理工作,通过电磁铁控制触点的闭合与断开。
- 壳体结构:有多种壳体结构可选,如K-1(凸出式后接线)、JKF-1Q(凸出式前接线)、JK-6/1(嵌入式后接线)等标准组件,订货时需指明。
二、应用范围
DZS-15B中间继电器广泛应用于需要延时控制和增加触点数量的直流操作电路中,如电力系统、工业自动化控制等领域。
三、技术参数
- 额定电压:DC 220V、110V、48V、24V、12V等多种电压等级可选。
- 额定电流:在不同电压等级下,额定电流有所不同,如220V、110V时为1A、2A、4A等;48V、24V、12V时为2A、4A、6A等。
- 动作值:动作电压为额定电压值的30~70%。
- 保持值:保持电流不大于80%额定电流。
- 动作时间:在额定电压下,动作时间不小于0.06s。
- 功率消耗:不大于7W。
- 触点容量:在电压不超过250V,电流不超过5A,时间常数为5±0.75ms的直流有感负荷电路中,产品输出触点的断开容量为50W。输出触点在上述规定的负荷条件下,产品能可靠动作及返回5×10^4次。输出触点长期允许接通电流为5A。
四、工作原理
DZS-15B中间继电器的工作原理基于电磁铁的控制。当低压控制电路中的开关闭合时,电流通过电磁铁线圈产生磁场,使衔铁被吸引,从而带动触点闭合,使高压工作电路接通。当低压控制电路中的开关断开时,电磁铁线圈中的电流消失,磁场消失,衔铁在弹簧的作用下复位,触点断开,高压工作电路断开。
五、注意事项
- 在使用DZS-15B中间继电器时,应确保输入电压和电流在额定范围内,以避免损坏设备。
- 在安装和接线时,应按照产品说明书中的要求进行,确保接线正确可靠。
- 在长期使用过程中,应定期检查继电器的工作状态,如有异常应及时处理。
总之,DZS-15B中间继电器是一款功能强大、应用广泛的电气控制设备。它能够满足各种直流操作电路中的延时控制和触点增加需求,为电力系统的稳定运行和工业自动化控制提供了有力保障。