一、产品概述

 

型号与类型:JDZS-1112AG,属于可调通电延时中间继电器。

 

 

主要用途:主要用于各种保护和自动控制装置中,用于增加保护和控制回路的触点数量及触点容量,同时提供时间逻辑功能。

 

二、产品特点

 

延时功能:

 

 

延时类型:通电延时带瞬动返回。

 

 

延时时间:0.02S~9.99S(级差10MS),也有说法为0.02S~9.102S,但一般产品会提供较宽的延时范围以满足不同需求。

 

 

高精度:采用集成电路,具有精度高、功耗小、动作时间快、返回系数高等特点。

 

 

触点形式:

 

 

通常配置为1常开1常闭2转换触点,具体可根据型号和规格有所不同。

 

 

安装方式:

 

 

采用快速导轨安装结构,适合各种导轨安装,方便快捷。

 

 

端子排接线方式为螺钉压接式,接线简单可靠。

 

 

交直流两用:

 

 

支持直流(DC)和交流(AC)两种电压类型,具体电压等级包括24V、48V、110V、220V等,用户可根据实际需要进行选择。

 

三、技术参数

 

额定参数:

 

 

直流额定电压可选24V、48V、110V、220V等。

 

 

交流额定电压同样可选上述电压等级。

 

 

直流动作电压≤70%额定电压,交流动作电压≤75%额定电压。

 

 

功耗≤2W。

 

 

触点参数:

 

 

触点形式包括延时触点和瞬动触点。

 

 

开断容量在250V以下直流有感电路中可达50W,在250V以下交流电路中可达250VA。

 

 

电流一般为5A。

 

 

触点电寿命在规定的复核条件下可达10万次。

 

 

工作条件:

 

 

温度范围一般在-10℃+50℃(也有说法为-15℃55℃),具体根据产品型号和规格有所不同。

 

 

相对湿度≤90% RH。

 

 

大气压力80~110KPa。

 

 

绝缘性能:

 

 

绝缘电阻不小于一定值(如≥300MΩ或≥10MΩ),具体取决于测试条件和标准。

 

 

绝缘耐压继电器外壳与外露带电端子之间能耐受一定电压(如2KV AC 1min)而无击穿或闪络现象。

 

四、应用场景

JDZS-1112AG延时中间继电器广泛应用于电厂、矿山、石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食物等领域的自动化控制系统中,特别是在需要精确控制时间延迟的场合下具有重要作用。

五、使用注意事项

 

选型:根据实际需求选择合适的型号和规格,注意其额定电压、电流、延时范围等参数。

 

 

安装:按照产品说明书进行安装,确保固定和接线可靠牢固。

 

 

接线:注意接线的正确性和极性,避免短路或损坏设备。

 

 

维护:定期检查继电器的工作状态,及时发现并处理故障问题。

 

综上所述,JDZS-1112AG延时中间继电器是一款功能强大、性能稳定的电气控制元件,在自动化控制系统中发挥着重要作用。