求助帖:python的modbus-tcp协议采集仪表数据报错!
python的modbus-tcp协议采集仪表数据报错。不知错误在哪。
from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
# 电力仪表的IP地址和端口
METER_IP = "192.168.16.100"
METER_PORT = 502
# 创建Modbus TCP客户端实例
client = ModbusTcpClient(METER_IP, port=METER_PORT)
if client.connect():
print("成功连接到电力仪表")
try:
# 读取保持寄存器数据,寄存器地址为896,读取1个寄存器
address = 896 # 寄存器地址
count = 1 # 要读取的寄存器数量
unit_identifier = 1 # 单元标识符,需根据仪表实际配置来设置
# 使用功能码03读取保持寄存器
result = client.read_holding_registers(address, count, unit=unit_identifier)
# 检查结果是否有效
if not result.isError():
registers = result.registers
print(f"读取到的保持寄存器数据: {registers}")
else:
print(f"读取保持寄存器数据出现错误: {result}")
except Exception as e:
print(f"读取保持寄存器数据时出现异常: {e}")
finally:
# 关闭连接
client.close()
print("已关闭与电力仪表的连接")
else:
print("无法连接到电力仪表")
pymodbus用的是2.5.3版本。开始用的最新版本,读取不同,论坛查阅之后,根据其他博主的解决方案,降低版本后,可以使用,运行程序之后,显示通讯成功,但是读取不到数据。报错内容如下:
Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
相关推荐
linux 平台, modbus tcp 协议的简单实现
linux 平台, modbus tcp 协议的简单实现
PLC数据采集方案横评:主流协议选型与实战避坑指南
工业数据采集是智能制造的基础环节,其核心在于通过通信协议读写PLC内部数据区。从OPC UA的跨平台信息模型,到Modbus TCP/RTU的简单透明,再到S7comm的高效私有通信,不同协议在开放性、实时性、工程成本上各有取舍。理解协议原理与适用边界,有助于在西门子、三菱、台达等多品牌混合场景中快速选型,并规避IP冲突、防火墙拦截、字节序错乱等典型坑点。从工程实践出发,横评主流PLC采集方案,涵盖OPC UA、Modbus、S7comm、MC协议、CC-Link、EtherNet/IP与EtherCAT,
TCP与UDP选型实战:从Wireshark抓包到工业现场决策
传输层协议是网络通信的基石,TCP提供面向连接、可靠有序的数据交付,UDP则以无连接、低开销、零确认为特征。其本质差异在于对‘交付确定性’的承诺不同:TCP确保应用层缓冲区完整接收,UDP仅保证IP包尽力投递。这一原理直接决定工业场景中的技术选型——Modbus TCP依赖TCP的事务完整性,而Flume日志采集则受益于UDP的高吞吐与低延迟。理解MTU限制(如1472字节UDP载荷)、TIME_WAIT机制、Zero Window成因及Wireshark关键告警,是定位丢包、卡顿、连接失败等真实问题的核心
qt下的modbus Tcp通讯程序
qt下实现了modbus tcp通讯协议,能够通过modbus协议控制底层硬件工作,该代码可以用于PLC等硬件的控制,运行环境vs2017+QT5.1.12
modbus通信的Python实现
采用Python编程语言实现modbusTCP 通信,资料包含有对寄存器操作例子


