14
社区成员




系列型号:
GL-11过流继电器;
GL-12过流继电器;
GL-13过流继电器;
GL-14过流继电器;
GL-15过流继电器;
GL-16过流继电器;
GL-17过流继电器;
GL-11/10过流继电器;
GL-15/10过流继电器;
GL-17/10过流继电器;
GL-11/5过流继电器;
GL-15/5过流继电器;
GL-17/5过流继电器;
GL-12/10过流继电器;
GL-12/5过流继电器;
GL-13/10过流继电器;
GL-13/5过流继电器;
GL-14/10过流继电器;
GL-16/10过流继电器;
GL-14/5过流继电器;
GL-16/5过流继电器;
一、主要功能
当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,GL-13过流继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,从而保证主设备及输配电系统的安全。
二、工作原理
GL-13过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时,在铁芯的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。此磁通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一转矩。随着电流的变化,继电器的动作时限具有反时限延时的特性。
三、技术特点与参数
反时限特性:继电器的动作时限与电流的平方成反比,即电流越大,动作时限越短。
调整机构:继电器具有若干抽头,用以调整感应元件与电磁元件的动作电流。另外,用倍流螺钉改变动铁与电磁铁之间的气隙来调整电磁元件动作电流。
信号触点:除主触点外,GL-13过流继电器还有一副延时信号触点,用于发出故障信号。
主要技术参数:
额定电流:如10A
整定值范围:根据具体型号而定,如4~10A
动作时间:根据整定值和电流大小而定,具有反时限特性
速断电流倍数:当电流达到设定速断电流倍数时,继电器会立即动作
触点容量:大触点容量触点可长期接通AC250V、一定值的电流(如16A),信号触点可长期接通AC250V、较小值的电流(如2A)
功率消耗:不大于一定值(如15VA)
四、结构与安装
GL-13过流继电器采用凸出式固定接线壳体,具有特定的外形尺寸和安装开孔图,方便用户进行安装和接线。在安装时,应确保继电器的工作位置及倒置180°的位置上,转盘不应与久磁铁及导磁体的极面相碰。
五、使用注意事项
请在样本或规格书记载的条件范围内使用继电器,超出范围使用无法保证品质。
继电器通电时,触摸充电部分会有触电的危险,因此在进行安装、维护或故障处理时,请务必切断电源。
进行端子连接时,请先对照手册的内部接线图进行正确连接,以避免连接错误引起的误动作或异常发热等问题。
六、应用场景
GL-13过流继电器特别适用于无直流设备的厂站等场所,其可靠的动作性能和调整机构使得它成为电机、变压器等主设备以及输配电系统继电保护回路中的重要元件。
综上所述,GL-13过流继电器是一种功能强大、性能可靠的继电保护设备,在电力系统中发挥着重要作用。在使用时,应严格按照说明书和相关规范进行操作和维护,以确保其长期稳定运行。