14
社区成员




系列型号:
GL-11过流继电器;
GL-12过流继电器;
GL-13过流继电器;
GL-14过流继电器;
GL-15过流继电器;
GL-16过流继电器;
GL-17过流继电器;
GL-11/10过流继电器;
GL-15/10过流继电器;
GL-17/10过流继电器;
GL-11/5过流继电器;
GL-15/5过流继电器;
GL-17/5过流继电器;
GL-12/10过流继电器;
GL-12/5过流继电器;
GL-13/10过流继电器;
GL-13/5过流继电器;
GL-14/10过流继电器;
GL-16/10过流继电器;
GL-14/5过流继电器;
GL-16/5过流继电器;
一、产品概述
GL-16过流继电器属于GL-10系列,具有反时限特性,广泛应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中。当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,从而确保设备及输配电系统的安全。
二、主要特点
反时限特性:GL-16过流继电器具有反时限动作特性,即动作时间与电流大小成反比,电流越大,动作时间越短。
双重触点设计:该继电器具有一副过渡转换主触点和一副延时信号触点。主触点用于控制电路的通断,而信号触点则用于在过载情况下发出报警信号。
高可靠性:采用优质材料和先进制造工艺,确保继电器的长期稳定运行。
易于调整和维护:继电器具有若干抽头,可以方便地调整感应元件与电磁元件的动作电流,以适应不同的保护需求。
三、技术参数
额定电流:可选5A或10A。
动作时间:根据整定值不同,动作时间可在一定范围内调整。例如,当整定电流为4~10A时,动作时间可选0.5、1、2、3、4s(对于GL-15/10型号);而当整定电流为8、12、16倍额定电流时,动作时间则与GL-16/10型号相对应。
瞬动电流倍数:一般为2~8倍额定电流。
返回系数:不大于0.8(对于GL-13、14、15型)或不大于0.85(对于GL-11、12型)。
功率消耗:不大于15VA。
四、工作原理
GL-16过流继电器的动作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时,在铁心的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。此磁通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一个转矩。随着电流的增加,导磁体逐渐饱和,动作时限逐渐趋于定值。当线圈中的电流大到某一整定电流倍数时,电磁元件瞬时动作,使继电器触点动作。
五、应用范围
GL-16过流继电器适用于各种需要过电流保护的场合,如电力系统、工业自动化控制、交通运输等领域。它可以与其他继电保护装置配合使用,共同构成完善的保护体系。
六、使用注意事项
在安装和使用前,应仔细阅读产品说明书和接线图,确保正确接线和调试。
继电器应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,并保持其表面清洁无尘。
定期检查继电器的触点和线圈等部件,确保其处于良好状态。
在使用过程中,如发现继电器动作异常或损坏,应及时停止使用并联系专业人员进行维修或更换。
综上所述,GL-16过流继电器以其高可靠性、高性能和广泛的应用范围,在电力系统保护领域发挥着重要作用。