C#上位机与PLC通信时,电脑一定要设置实际的IP地址吗?

电动飞机制造商 2025-08-01 20:29:36

我电脑一直是用自动获得IP地址的方式,给PLC灌程序时也是如此。

近来要用C#上位机与PLC通信,发现不成功。而这个C#上位机是几年前开发的,与当时的机器里的PLC通信是成功的,可见程序没问题。现在过了很多年,我电脑里的设置也许被改过了,所以不能与现在机器里的PLC通信。当然这是我猜测。目前我已经离开机器,无法实验,故来相问。

 

 

...全文
54 6 打赏 收藏 转发到动态 举报
AI 作业
写回复
用AI写文章
6 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
by_封爱 版主 4天前
  • 打赏
  • 举报
回复

你得先了解 你写的C# 在跟PLC通讯的时候 是作为 客户端 还是服务端?
如果你是客户端. 那么你的IP无所谓. 只要能ping通 (一般在一个网段内) 即可.
所以你改不改IP 没什么用.
正常来说是这样的.
如果你作为服务端,那么你的IP一定是需要固定的. 但是一般来说 客户端的软件中 是需要配置服务端的IP的.
而你总不能用你那开发电脑作为服务端来跑程序吧.
所以这也不合理.

  • 举报
回复
@by_封爱 谢谢指导!今天我来到机器前,把电脑IP地址设置为192.168.104,结果C#上位机与PLC通信不上;再把电脑IP地址取消了,还是通讯不上。可是明明C#没问题呀,因为几年前跟别的PLC通信上了(都是1214C)。请教问题出在哪里?
  • 举报
回复
@by_封爱 有没有可能跟PLC下载时的PG/PC接口有关,我现在的是RealTek Gaming.......。我记得早期的不是这个,但是找不到了,只得用RealTek Gaming.......
  • 举报
回复
@电动飞机制造商 报警S7.Net.PlcException:“Couldn't establish the connection to 192.168.0.1. Message: 由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应,连接尝试失败。 192.168.0.1:102”。这是什么意思?
  • 打赏
  • 举报
回复

​​为什么必须设置固定IP?​​
​​通信协议要求​​
PLC通信协议(如西门子的S7协议、三菱的MC协议)要求上位机与PLC在同一局域网网段内(例如PLC IP为192.168.0.1,电脑IP需为192.168.0.x)。若电脑通过DHCP获取到不同网段的IP(如192.168.1.x),将无法建立TCP连接。
​​PLC的访问限制​​
多数PLC需配置允许通信的设备IP地址列表。例如西门子S7-1500需在TIA Portal中设置“允许PUT/GET访问”,若电脑IP未固定或未被授权,通信会被拒绝。
​​网络稳定性​​
工业环境强调实时性,DHCP分配的IP可能因租期到期或路由器重启而变化,导致通信中断。固定IP可避免此问题。
🚫 ​​自动获取IP(DHCP)为何可能失败?​​
​​网段不一致​​:DHCP分配的IP可能与PLC网段不同(如PLC在192.168.0.x网段,电脑分配到192.168.1.x)。
​​IP冲突风险​​:DHCP可能分配已被其他设备占用的IP,引发冲突。
​​防火墙/路由器限制​​:企业网络可能隔离了DHCP网段和PLC网段。
🔍 ​​通信失败的常见原因排查​​
根据您的描述(过去成功,现在失败),可能的原因包括:

​​电脑IP变更​​
DHCP分配的IP已脱离PLC网段。例如之前手动设置过IP,后重置为自动获取。
​​PLC IP重置​​
设备维护可能将PLC恢复出厂设置,IP变为默认值(如西门子PLC默认192.168.0.1)。
​​网络配置变更​​
新增路由器、交换机或VLAN划分导致网络拓扑变化。
​​软件/安全设置​​
防火墙阻止了通信端口(如西门子S7端口102、三菱MC端口6000)。
PLC未启用“允许远程访问”(西门子需勾选PUT/GET选项)。
🛠️ ​​解决方案:手动设置电脑IP​​
以下是具体步骤(以Windows为例):

​​确认PLC的IP地址​​
通过PLC编程软件(如TIA Portal、GX Works3)查看PLC当前IP。
若无法连接,尝试ARP扫描或联系设备维护人员。
​​设置电脑IP​​
​​控制面板​​ → ​​网络和共享中心​​ → ​​更改适配器设置​​ → 右键以太网 → ​​属性​​ → ​​IPv4​​ → ​​使用以下IP地址​​:
IP地址:与PLC同网段(如PLC为192.168.0.1,电脑设为192.168.0.100)。
子网掩码:255.255.255.0(多数情况)。
网关:非必需,但需与PLC网关一致(若有跨网段通信)。
​​关闭防火墙​​
临时禁用防火墙测试通信,若成功则需添加端口例外规则。
⚙️ ​​PLC通信要求对比​​
​​设备/协议​​ ​​默认端口​​ ​​IP设置要求​​ ​​配置工具​​
西门子S7协议 102 同网段固定IP TIA Portal
三菱MC协议(FX5U) 6000 同网段固定IP GX Works3
Modbus TCP 502 同网段固定IP PLC编程软件
💎 ​​建议操作流程​​
​​固定电脑IP​​:按PLC网段手动配置(见前文步骤)。
​​验证基础连接​​:
ping # 确保物理链路通畅
​​检查C#程序配置​​:
确认代码中PLC IP地址与当前一致(如192.168.0.1)。
若用第三方库(如S7.Net Plus),检查Plc类初始化参数。
​​PLC端复查​​:
确认PLC以太网模块已启用(三菱FX5U需在GX Works3开启MC协议)。
西门子PLC需勾选“允许来自远程对象的PUT/GET访问”。
💡 ​​注​​:若现场PLC支持DHCP服务(少数型号),可将电脑设为自动获取,但需确保PLC的DHCP分配的IP符合网段要求。工业环境仍​​推荐固定IP​​以保障稳定性。

🌟 ​​总结​​
电脑必须设置与PLC同网段的固定IP才能稳定通信。您遇到的故障​​大概率是DHCP分配了不同网段IP或PLC配置被重置所致​​。建议在设备现场按上述步骤重新配置IP,并同步检查PLC的通信授权设置。若仍有问题,可通过Wireshark抓包分析TCP连接请求是否被拒绝。

  • 举报
回复
@吉普赛的歌 谢谢指导!我用的是1214C,“允许来自远程对象的PUT/GET访问”是勾选上了的。今天设置了电脑的IP,还是通讯不上;让电脑自动获取IP,也通信不上。请问电脑上除了IP地址,还有其它必须设置的地方吗?

111,104

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
.NET技术 C#
社区管理员
  • C#
  • AIGC Browser
  • by_封爱
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告

让您成为最强悍的C#开发者

试试用AI创作助手写篇文章吧