1,631
社区成员




一、系统概况
开关柜光纤测温系统主要测温位置为开关柜中的动触头、静触头、母排等三部分位置,这三个位置由于安装不良或者结构老化、紧固件松动等原因,接触点的电阻过大导致发热,电缆接头处漏电、灰尘腐蚀产生静电短路等导致温度升高,从而可能引发火灾隐患等问题,如果发热情况不能及时检测并处理,将会烧毁总线导致停电事故。开关柜光纤监测系统主要包括智能光纤测温装置用于监测静触头及母排、智能无线测温装置用于监测断路器动触头,两者配合使用,可通过RS485通讯方式,将测得的实时数据上传到本公司智能AI综合管理平台,并能在温度异常时及时的发出警报,保障开关柜系统运行稳定。
二、系统架构
开关柜光纤测温系统采用全光纤分布式架构,由感知层、传输层、平台层组成闭环系统。
1.感知层部署高精度光纤传感网络:
DTS分布式传感器沿静触头/母排表面敷设,每米设3个测温点
点式FBG传感器通过耐高温陶瓷基座(耐受300℃)直接锚固关键节点
全程无源检测,抗50kA电磁干扰(通过IEC 61000-4-8认证)
2.传输层采用复合通信方案:
光信号经铠装光缆传输至边缘处理单元
光纤解调仪以128Hz频率解析温度数据
经光电转换后通过双冗余RS485总线传输
3.平台层集成AI智能引擎:
温度场三维建模(空间分辨率0.1m)
动态基线分析(±1℃学习型阈值)
三级联动机制(80℃预警/110℃警报/130℃联锁跳闸)
支持IEC 61850协议接入上级系统
三、功能优势
1.系统稳定:光纤测温,抗电磁干扰,光纤传感器高压测试,系统稳定;
2.准确测温:系统采用接触式测温,直接监测发热部位温度,反应灵敏;
3.实时在线:24小时在线监测,实时高温预/报警,实现无人值守;
4.组网灵活:积木式架构,单台与联网工作平滑过渡,适应于技改和项目分期施工;
5.数据共享:可以与上级系统连接,在网内任意一台电脑上均可进行数据查询;
6.安装维护方便:系统结构简单,安装和维护便捷,降低维护费用。
当华东某数据中心部署光纤测温系统后,曾成功捕捉到一组触头接触面腐蚀导致的异常温升。运维人员在收到平台推送的预警信息后,仅用15分钟便锁定编号A7的开关柜进行紧急处理,避免了一次可能波及整个园区的停电事故。该案例生动演绎了温度监控体系的核心价值:把事后抢修转化为事前干预,使隐患消除于量变阶段。