GL-21过流继电器
GL-22过流继电器
GL-23过流继电器
GL-24过流继电器
GL-25过流继电器
GL-25T过流继电器
GL-26过流继电器
GL-21/10过流继电器
GL-25/10过流继电器
GL-21/5过流继电器
GL-25/5过流继电器
GL-22/10过流继电器
GL-22/5过流继电器
GL-23/10过流继电器
GL-23/5过流继电器
GL-24/10过流继电器
GL-26/10过流继电器
GL-24/5过流继电器
GL-26/5过流继电器
一、主要用途
当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,GL-23过流继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统安全。
二、工作原理
GL-23过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时,在铁芯的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。此磁通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一转矩。随着电流的变化,继电器的动作时限具有反时限延时的特性。
三、技术特点
反时限特性:当继电器线圈中的电流为整定值时,感应元件的动作时限与电流的平方成反比。随着电流的增加,导磁体饱合,动作时限逐渐趋于定值。当线圈中的电流大于某一电流倍数时,电磁元件瞬时动作。
调整机构:继电器具有若干抽头,用以调整感应元件与电磁元件的动作电流。另外,可通过倍流螺钉改变动铁与电磁铁之间的气隙来调整电磁元件动作电流。继电器还具有调整感应元件动作时间整定值的机构及主触点动作的信号牌。
触点性能
动合主触点:在电压不大于250V时,能接通直流或交流5A的电流,但断开电路需由其他触点担任。
动断主触点:在直流有感(τ=5ms)回路中,U≤250V、I≤0.5A的条件下,功率为50W;在交流(cosΦ=0.4)回路中,U≤250V、I≤2A的条件下,功率为250VA。
过渡转换主触点:其控制电路由变流器供电,阻抗值在电流为3.5A时不大于4.5Ω。当电流增至150A时,继电器主触点能够分流接通与断开电路。
信号触点:在电压不大于250V时,能接通或断开电流不大于0.2A的直流无感电路或电流不大于0.5A的交流电路。
热性能与绝缘
当环境温度为40℃时,继电器线圈长期承受110%额定电流,其允许温升不超过65℃。
绝缘电阻不小于300MΩ。继电器所有电路对外壳和非带电的金属部分,以及在电气上无联系的各电路之间,应能承受2kV(有效值)50Hz交流试验电压,历时1分钟,无绝缘击穿或闪络现象。
四、主要技术参数
额定电流与整定范围:根据具体型号有所不同,如GL-23/10的额定电流为10A,整定值范围为4至10A。
整定值/动作时间:根据具体整定值,动作时间会有所变化。
瞬动电流倍数:根据具体型号有所不同。
返回系数:对于GL-23型继电器,应不小于0.8。
功率消耗:当电流为继电器的整定电流时,功率消耗不大于15VA。
五、调试与维护
触点间隙:主触点间隙不小于2mm,信号触点间隙不小于1.5mm。
框架与转盘:框架与转盘的轴向活动量为0.1~0.2mm,继电器在工作位置及倒置180°的位置上,转盘不应与永久磁铁及导磁体的极面相碰。
电流调整:通过旋转倍流螺钉,改变动铁与导磁铁之间的气隙,即可调整瞬动电流。同时,需调整感应片及弹簧,使动作电流返回电流与技术要求相同。
六、应用与注意事项
GL-23过流继电器适用于需要反时限过流保护的场合,如电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路。在使用过程中,应注意继电器的安装环境、接线方式以及定期维护检查,确保其正常运行并发挥保护作用。