分享檢電檢查:
未加熱時,發熱體材料不能有導電之狀況發生。
(四) 空爐性能測試:
1. 升溫測試:
60 分鐘內從60 ℃升溫至1300 ℃ ±10 ℃。
2. 降溫測試:
開啟強製冷卻設備,溫度由1300 ℃ ±10 ℃在60 分鐘內降溫至 60 ℃以下。
(五) 循環作業測驗:
1. 提供試片 2 片,執行下列升溫及降溫作業至少 6 次。
2. 升溫測試:PLC 控制系統將方型坩堝移至加熱室,加熱室從 60 ℃升溫至
1300 ℃ ±10 ℃。
3. 降溫測試:PLC 控制系統將方型坩堝移至冷卻室,冷卻室開啟強製冷卻設
備,溫度由1300 ℃ ±10 ℃ 降溫至60 ℃。
4. 各機構運作需正常,且持溫時溫度顯示讀值符合設定值± 5 ℃ 以內。
5. 作業完成後,讀取溫度、時間記錄是否符合製程設定。
6. 檢視紀錄相片,是否清晰無晃動。
熱電藕的溫度pv1與pv2差很多
PV1是加熱室,PV2是小車,PV3是冷卻室(目前沒有接電熱偶),PV1與PV 2都有接電熱偶。
現在就是要查小車為什麼溫度比较高
這樣大概是什麼問題 PLC西門子S7-200 smart /ST 30/EM- AQ04